Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: snowman skrivet 26 augusti 2006, 00:20:19
-
Hej!
Normalt ska man ha 1-1.5 meter mellan slangarna man gräver ner för markvärme. För att nå upp till 350-400 meter slang på våran tomt så menar slang läggaren att man kan krympa detta avstånd ner till 60 cm utan några som hällsta problem? Denne läggare refererar dels till egen erfarenhet men också en undersökning som gjorts vid Chalmers tekniska högskola just angående avstånd mellan slangar vid markvärme? Någon som känner till något om denna undersökning eller av annan anledning vet om det är okay med mindre än 1 meters avstånd?
MVH
Nilsson
-
lär ju vara rätt olika beroende på hur mycke effekt du måste plocka ur marken också
(behöver jag 400m, men lägger 800m med 60cm så gör det säkert inget)
men om jag behöver 400m & lägger 350 med 60cc så blir det säkert katastrof & bergodalbana
-
Hade för mig att det var minst 1,5 m mellan som gäller. b00k
-
Ska du ha bara 60 cm mellan slangarna så gäller det nog att du har lite mer metrar än du egentligen behöver.
Jag har för mig att jag läst någonstans att 80-150 cm, ju större avstånd desto bättre.
Själv har jag ca 130 cm mellan mina slangar, dock, de första 60 metrarna bara ca 60 cm mellan... Det funkar.
-
Ska du ha bara 60 cm mellan slangarna så gäller det nog att du har lite mer metrar än du egentligen behöver.
Jag har för mig att jag läst någonstans att 80-150 cm, ju större avstånd desto bättre.
Själv har jag ca 130 cm mellan mina slangar, dock, de första 60 metrarna bara ca 60 cm mellan... Det funkar.
http://www.svepinfo.se/pdf/Produktblad_ytjordvarme.pdf
Men det är klart det funkar kanske ändå. ;)
-
Jag infogar ett citat från energimyndighetens faktablad om jordvärmepumpen och dess förläggning:
Ytjordvärmepump
En ytjordvärmepump hämtar värmen ur ytjorden genom en
vanligtvis 200–600 meter lång kollektorslang som grävs ned
på cirka en meters djup, beroende på var i landet som värmepumpen
installeras. Slangen läggs i slingor på tomten med
minst 60 centimeters mellanrum. Det krävs därför att du har
en tillräckligt stor yta där kollektorslangen kan grävas ned.
Det är som vanligt olika riktlinjer beroende på var man läser, men fakta i målet är att ju längre avstånd man kan ha mellan slingorna desto bättre. Större avstånd än 1.5 meter gör dock inte någon större effekt, ju mindre avstånd man har, desto lägre inkommande temp får man räkna med, i alla fall om man inte kompenserar med fler meter kollektor.
Markens beskaffenhet har också betydelse, ju våtare material du har i marken, desto tätare kan du läga slingorna utan att drabbas av några större problem.
-
Om man tänker sig att marken har dålig värmekonduktivitet och man vill göra momentana toppbelastningar så skulle ju en tätare slinga än 1 m vara optimal. Men det är väl inget realistiskt exempel.
Kör själv med 1m emellan och 90cm djup.
Förresten, KB-in såhär efter den heta sommaren +17 ºC :)