0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Många goda råd... Har ställt ner hastigheten på cirk-pumpen, utan resultat... Värt att notera, tjutandet uppstår så fort kompressorn går, oavsett om den producerar varmvatten eller värmer huset.Är allt som beskrivits ovan ang. strypningar etc. tillämpligt även om man som jag sitter med ett surt ettrörssystem??
Det blir onödigt låg förångningstemeperatur vilket gör att pumpen drar mer el. Det är inte bra med för låg differens heller. Visar temperaturgivarna rätt skulle jag minska hastigheten på köldbärarpumpen ett snäpp till om det går.
Jag har också problem med tjutande men jag har lokaliserat felet till den kalla sidan, sänker jag hastigheten på cirkpumpen för den kalla sidan så försvinner tjutandet, kanske har du samma problem. Cirkpumpen för den kalla sidan går ju oavsett värme- eller VV-prod.
Citat från: Dan-ne skrivet 19 juni 2006, 08:32:52Jag har också problem med tjutande men jag har lokaliserat felet till den kalla sidan, sänker jag hastigheten på cirkpumpen för den kalla sidan så försvinner tjutandet, kanske har du samma problem. Cirkpumpen för den kalla sidan går ju oavsett värme- eller VV-prod.Ljudet i mina radiatorer uppstår bara vid kompressorgång... Tror därför att problemet måste härröra från kompressorn i sig. Eller..?Installatören kommer hem i nästa vecka med flexslangar och lite annat smått & gott. Hoppas det gör susen!