Skrivet av: Gäst1001
« skrivet: 23 november 2011, 10:15:07 »

Tror det rekomenderas att man ska ha larmet för KB på över nollan om man kör med växlare där det ej är frostskyddat på bägge sidorna.

Vad tror du händer om inkommande kallvatten på växlaren går ner mot +3°c och utgående ligger på nollan eller -1°c?

Det fryser i växlaren, sedan får du läck i den och efter att du har fått läck i den så försvinner frysskyddet och du får grundvatten direkt i vp.
Då fryser även den växlaren och sedan får du vatten i kylkretsen och då är det skroten som gäller.

Jag vet en sak som inte gäller iaf.... Garantin.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 november 2011, 08:07:08 »

Kan vara så att den nya VP:n tar mer effekt ur brine, vilket är bra då det är här gratisenergin finns.
Du kanske även får öka flödet på grundvattnet om det går?

Är värmeväxlaren rengjord i samband med installationen?
Skrivet av: ulfjonas
« skrivet: 22 november 2011, 21:59:40 »

Har varit nere och skruvat upp hastigheten på max. Det blev bättre och vi får se om det fungerar. Installatören skulle komma tillbaka i morgon.

VVX är densamma som suttit där i 14 år och den fungerade bra till den gamla vp som gick sönder. Det var en IVT Greenline 11 kW.
Skrivet av: ace
« skrivet: 22 november 2011, 21:28:00 »

Japp!  låter som för lågt flöde alternativt för liten VVX.(antar att den är rätt dimensionerad)
Skrivet av: Erik Renberg
« skrivet: 22 november 2011, 21:24:55 »

Nu vet jag inget om grundvattensystem men vad har du för hastighet på köldbärarpumpen? För låg hastighet kan nog göra att kb-ut blir för låg.

Gå in i Meny, Service, och kolla (hålll in bakåtknappen i 7 sekunder för att få fram den). Se Installatörshandboken på sid 59 och sid 61.
Skrivet av: ulfjonas
« skrivet: 22 november 2011, 21:15:17 »

Hej

Har precis fått en Nibe f1245-10 installerad i ett grundvattensystem. Får ett larm om att temperaturen på köldbärarsidan är för låg. Tror den var på -10 och det bildas is på rören och på den intilliggande värmeväxlaren. Vattentempen på grundvattnet är 5 grader in och 2 grader ut.

Någon som vet vad detta kan bero på? Lösningar?

Åh, vill bara att allt ska fungera...

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!