Jag kopplade in min logger för att kolla.
Borrhål I = KB fram -2,1975
Borrhål II = KB fram -5,7613
KB retur = -4,3830
Tycker att det är dåliga värden.
kan du förtydliga lite vad som är vad ?
är KB fram =
ut från pump,
till borrhål ?
är KB retur =
upp från borrhålet, tillbaka till pumpen ?
isåfall vill jag påstå att du inte har flöde i hål 1 !
du kör ut -5,7 ºC från pumpen !
endast ett borrhål blir för klent, deltaT endast 1,3 ºC på grund av för hög belastning/för högt flöde ur hål 2 !
vattnet står still ner till borrhål 1, och värms av omgivningstemp till -2,19 ºC efter förgreningen där du mätte !
detta förklarar den "bakvända! tempen !
mvh. ACE