Författare Ämne: Kortsluten CTC Electronic? Hur mycket har jag gjort bort mig?  (läst 7117 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 17932

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej!

Mitt första inlägg efter att ha varit en relativt flitig läsare sedan jag köpte hus för 1,5 år sedan.

Saken: Har en CTC electronic elpanna kopplad till ett vattenburet elementsystem i dryga 120 kvm hus byggt -58 i Täby. För en tid sedan hände det vid ett par tillfällen att den skenade - jag vaknade på morgonen av att det var 26-28 grader inomhus och att pannan gick för full maskin. Att stänga av och slå på den några gånger tycktes hjälpa temporärt. Därefter konstaterade jag efter en del surfande här att det förmodligen var utegivaren som givit upp - inspekterade den där den satt på skorstenen och den såg onekligen inte ut att vara av senaste snitt.

Sagt och gjort, jag skaffade en ny utegivare. Drog kabeln på samma sätt som den gamla kabeln och kopplade in den i plint B i position 5 och 10 som den gamla satt. Det var i början av sommaren, och behovet av att pannan skulle gå för att värma upp huset var begränsat till obefintligt. Det gjorde den inte heller, vilket kändes bra. I går tyckte jag att det blivit lite kyligt, så jag justerade upp finjusteringen en bit. Ingen effekt. Justerade upp en bit till. Fortfarande ingen effekt. Justerade upp till max och lät den stå så över natten. Pannan hade fortfarande inte gått igång.

Om jag kopplade över på reserv istället för auto gick den igång som den skulle. Inget fel på pannan blev min slutsats.

Efter ytterligare lite googlande tyckte jag mig i installationsmanualen på CTCs hemsida förstå att utegivaren skulle kopplas in på position 6 och 8. Sagt och gjort. Jag stänger av pannan, skruvar loss utegivarens två sladdar och flyttar dem dit. Slår på pannan igen - två små blixtar och sedan är pannan död... Mest sannolikt? Jag har väl kortslutit maskinen... Inte det smartaste jag gjort kanske... Några frågor uppstår;

1. Tror klokskapen här att den går att reparera eller är den körd? Den har ett antal år på nacken, sannolikt från innan -90.

2. Är det uppenbart var jag gick fel i mitt agerande? Utöver att agera där jag uppenbarligen inte hade benkoll på vad jag gjorde förståss...

3. Om det är ny panna som gäller - skall man köpa en likadan eller finns det några bättre alternativ nuförtiden?

4. Tips på vettig reparatör i Täbykrokarna?

Jag är självklart tacksam för alla tankar och idéer!

Richard

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kortsluten CTC Electronic? Hur mycket har jag gjort bort mig?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2013, 07:04:19 »
Nu har du ju världens läge att sätta in bergvärme eller luft/vattenvärmepump - du kan ju i pinrcip bortse från kostnaden för själva elpannan, eftersom du ändå (förmodligen) behöver en ny.
Är det något du/ni funderat på?

Annars kan det väl finnas chanser att det bara är en säkring som gått, men jag kan de där pannorna för dåligt för att kunna ge dig felsökningstips.

Det fel du initialt hade kan mycket väl ha berott på glappkontakt i någon potentiometer, t.ex den för finjustering.
Behöver inte ha varit nåt fel på gamla givaren alltså.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 17932

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kortsluten CTC Electronic? Hur mycket har jag gjort bort mig?
« Svar #2 skrivet: 24 september 2013, 19:31:10 »
Tack för svar! Jo, jag har funderat i termer av både bergvärme och luft/vattenvärmepump. Enligt energideklarationen som gjordes i samband med att huset såldes (och köptes av mig) rekommenderades just en luft/vattenvärmepump och flera grannar har satt in bergvärme det senaste året. Ärligt talat är jag dock inte säker på att en investering går att räkna hem, i alla fall inte med den förbrukning jag har idag. Jag skulle tro att jag har en årlig total elkostnad på 25-30 tkr vilket faktiskt är lägre än vad jag väntade mig när jag flyttade in. Och en del av det är ju fasta kostnader som man har oavsett system.

För att återgå till nuvarande panna så hade jag redan konstaterat att de tre säkringarna i proppskåpet var intakta. Efter lite pillande och petande hittade jag dock en säkring till i pannan - en sådan där liten glascylinder. 10 st likadana inhandlades på Clas Olsson till en total kostnad om 25 riksdaler. En av dem fick ersätta den gamla - och vips så levde pannan igen.

Dock har jag fortfarande inte lyckats koppla in utegivaren. Den gamla satt som sagt i position 5 och 10 där de delar position med några andra sladdar. Enligt vad jag kunde läsa ut av installationsanvisningen skulle den kopplas in på 6 och 8 - men det var då säkringen gick. Kan det ha någon betydelse i vilken riktning strömmen passerar genom motståndet i utegivaren? Verkar ologiskt för mig och det går knappast att skilja de två sladdarna åt... Någon som har en likadan panna och kan kolla hur sladdarna från utegivaren sitter där kanske?

Tacksam för all hjälp!

Richard

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kortsluten CTC Electronic? Hur mycket har jag gjort bort mig?
« Svar #3 skrivet: 24 september 2013, 19:49:56 »
Det spelar ingen roll åt vilket håll man kopplar givaren. Dessutom borde det inte kunna bli kortslutning om du kopplar den på fel ställe eftersom motståndet i den är i storleksordningen några kohm. Har du mätt motståndet och kollat att det inte är kortis i givaren eller kabeln till den?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad 17932

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kortsluten CTC Electronic? Hur mycket har jag gjort bort mig?
« Svar #4 skrivet: 24 september 2013, 19:56:53 »
Tack för svar! Nej, jag har inte mätt motståndet i den nya givaren. Antar att jag då borde skaffa någon form av mätare - vilken form av mätare är det jag behöver då?

m v h
Richard

Utloggad Volvo245GLT

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Kortsluten CTC Electronic? Hur mycket har jag gjort bort mig?
« Svar #5 skrivet: 24 september 2013, 21:14:21 »
Ta dig till CO igen och handla den här: http://www.clasohlson.com/se/Multimeter-UNI-T-UT120A/36-5255#moreinfo :)
Ställ in den på ohm-mätning och mät över givaren.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05

Utloggad 17932

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kortsluten CTC Electronic? Hur mycket har jag gjort bort mig?
« Svar #6 skrivet: 24 september 2013, 22:06:25 »
Will do! Ã…terkommer med resultat! Tack!

Lars Axelsson

  • Gäst
Lars Axelsson
SV: Kortsluten CTC Electronic? Hur mycket har jag gjort bort mig?
« Svar #7 skrivet: 30 september 2019, 01:32:54 »
Hej
Enligt mitt kopplingsschema skall utegivaren kopplas på Plint 6 och10

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!