Har en Thermia 8 borrat 160 meter värmer ca.200kvadrat hälften golvvärme hälften element men nu till "problemet".Ijanuari var det två kallperioder och efter dessa blev expansionskärlet för spriten full ända upp under säkerhetsventilen, första gången släppte jag ut övertrycket som följd fick jag fylla på en par liter efter några dar andra gången lät jag det vara fullt så är det ochså idag men vad kan det bero på,är det luft som vill ut eller har det en annan förklaring den har varit igång sen oktober 2005.

Utloggad R.C

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Expansionskärlet
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2006, 22:25:16 »
Har läst om flera som har råkat ut för att spriten nästan har runnit över när det blir vinter o kallt.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)

Utloggad Michael A

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +1/-0
  • Jag älskar vp! Det är aldrig försent att ge upp
SV: Expansionskärlet
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2006, 09:20:23 »
Vad har du för temp på Brine in och ut ?

Det kan vara bra om du uppger lite data, då blir det lättare att hjälpa dig.
Villa Nordiska trä -74, belägen i Dalsland med en årsmedeltemp på 6,3°c. Uppvärmning till 20-21ºc, fördelat på 112m²+112m² i källare. Ettrörsystem fördelat på 5 slingor, 2 uppe 2 nere och en shuntgrupp för golvvärme i gillestuga. Värmekälla: Thermia Diplomat TWS 8, energibrunn 148m aktivt (tot 150m) vattentillgång 2500L/Tim, granit. Driftsatt 30/11-05.

Utloggad siby

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: TimrÃ¥
  • Antal inlägg: 313
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Expansionskärlet
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2006, 09:50:21 »
Det skulle även vara bra att veta hur djupt du har till berg samt hur mycket insatsrör du har.
Uppge även beräknat  aktivt djup,samt om du vet vad din brinetemp ut/in var dÃ¥ du fick problem.
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggÃ¥r 1940 självdragsventilation SolfÃ¥ngare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÃ… lite norr om Sundsvall.

Utloggad jaktsmurf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Expansionskärlet
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2006, 15:32:49 »
Borrat 160 4 m. till berget minns inte hur lÃ¥ngt foderrör jag har men tror att det är 12 m.Grävde runt röret sÃ¥ en meter blev kapat när vi drog in spritslangarna till garaget.FrÃ¥n 1 okt har pumpen gÃ¥tt enl.  följande,
                     1740 tim
Tillsats 1       122 tim.
Tillsats 2       11 tim
Vv                  147
Kurva 35, rum bör 20 , brine ut -5, brine in 0,  Delta t 5 grader, tänkte inte vad brinen var när tillsatsen gick men intergralen stog nog konstant pÃ¥ - 760 Tillsatsen gÃ¥r in när det sjunkit till -14 ungefär och det är dÃ¥ fenomenet med fullt expansionskärl dyker upp Sc:,h

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Expansionskärlet
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2006, 15:52:14 »
Stiger nivån när brinen blir kalare kan det vara att hålet har börjat frysa och pressar ihop slangen lite, normalt så sjunker ju brinenivån när tempen blir lägre i hålet.
Du har också lite kall brine ut och kanske du har en "frysning" högt i hålet, kan du öka hastigheten på brinepumpen så blir det inte lika kallt länst upp, utan kylan sprids bättre i hålet.
Så mitt tips prova öka hastigheten på brinepumpen.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Expansionskärlet
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2006, 19:09:25 »
Kör du redan i läge tre har du antingen luft i brine eller smuts i smutssilen
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad R.C

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Expansionskärlet
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2006, 20:02:09 »


Jag körde min kb-pump kontinuerligt i början men när den stängde av steg brinen ganska mycket o när jag släpte trycket i slangen så rann det över.
Nu när det är "ordentligt" luftat så stiger brinen endast ca1/2cm när pumpen slår av och när jag släpper trycket så stiger det ytterst lite.

Du har ju borra så då borde det nog inte vara så mycket luft.
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!