0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har precis börjat se mig omkring efter en ersättare för min gamla Thermia JBC 400 m från -80.Mitt STORA problem är att jag inte vet hur lång markslinga som är nedgrävd, finns det någon som har liknande uppgifter som kan tala om hur mkt man brukade lägga ner ?Är även intresserad av hur stor pump jag skulle behöva oavsett slinglängd ?Hus: Tegel/trä från 1968Boyta 130 + 130 (källare) allt värmsSlingan ligger i lerjordLigger i Östergötland
HejNja det är plasslang som kommer in genom grunden samt att jag stegat upp ungefär där gräsmattan sjunkit och då fått det till drygt 300 m kanske upp till 400 m
Räkna med 45w per m² i källaren och 55w per m² i boytan. = 5850w i källaren och 7150w i boytan= 13kw
Efter ytterligare en noggrannare mätning så tror jag faktiskt att jag har upp emot 600 meter slinga hur stor pump ska jag då välja ??