Författare Ämne: FÃ¥r ikke opp varmen med IVT HT C7  (läst 1665 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jensabo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
FÃ¥r ikke opp varmen med IVT HT C7
« skrivet: 30 november 2010, 22:08:28 »
Hei, min første post på dette forumet. Ser det er mye kunnskap her og prøver meg på en fråga.

Jeg bor på vestkysten av Norge, ikke et sted der det ofte er kallt men nå er det -8. Mitt hus er bygd i 2005, er på 275m2 der ca 40% har en takhøyde på 4 m. Har golvvarme med 170 m dypt borehull. Min pumpe går nå konstant men klarer ikke mer enn verdiene under før den starter å lage varmevann, og da faller verdiene igjen. Elpatron er koblet ut.

GT1: från 39,5 Nuvarande 28,9
GT2: -7,7 utetemp
GT3: Varmvatten 48,0 Nuvarande 47,1
GT6: 48,0 kompressor. 
GT8: Värmebärare ut 36,2
GT9: Värmebärare in 28,7
GT10: Köldbärare in 1,1
GT11: Köldbärare ut -1,8

Jeg kører på kurve 4.

Circ pump på varmesiden står på: Indre 1, ytre 2

Er det noen som ser noe konstigt på mine verdier eller er pumpen for liten til mitt hus?


Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: FÃ¥r ikke opp varmen med IVT HT C7
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 22:18:18 »
Om det är golvvärme verkar värmekurva 4 högt men högt i tak betyder att det inte är så mycket golv i förhållande till väggytan.

Värdena är vettiga men jag tror att GT6 visar för låg temperatur, borde vara uppemot 60 grader. Det troliga är att pumpen inte räcker till men det behöver inte betyda att den är för liten. Det är väl inte så ofta det är -8.

Om pumpen installerades 2005 vore det intressant med uppgift om hur mÃ¥nga timmar kompressorn och tillsatselen har gÃ¥tt och när under 2005 den togs i drift och vad det är för effekt pÃ¥ pumpen. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Jensabo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: FÃ¥r ikke opp varmen med IVT HT C7
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010, 22:39:03 »
Takk for svar.

Kompressorn har gått 19320 timar siden februar 2005. Avlesningen for tillsatselen får jeg ikke frem. Kan det være fordi den er blokkert? Muligens må jeg sett på tillsatselen for å få opp tempen?

Pumpen er en IVT HT C7.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: FÃ¥r ikke opp varmen med IVT HT C7
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 09:42:15 »
Det blir 3500 timmar per år vilket är helt normalt. Det skall gå att se tillsatstimmarna i meny 7.3 även om elpatronen är spärrad. Några timmar borde det ha gått åt. Tror knappast att den är spärrad, det borde ha behövts tillsatsel tidigare år fast norska västkusten har kanske lite speciellt klimat.

Pumpen är alltså inte för liten.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Jensabo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: FÃ¥r ikke opp varmen med IVT HT C7
« Svar #4 skrivet: 01 december 2010, 10:37:50 »
Ok, takk skal du ha. :)

Jeg åpnet for tillsatsel i går aften og tempen var bedre i huset i dag. Det er ikke ofte det er så kallt her ved kysten nei, det vanlige er 0-10c med noen korte kuldeperioder innimellom. Men nå har det ikke vært normalt de siste to vintre da.

En annen ting: Jeg ser at det bobler i synglaset på kuldesiden når pumpen går, bør jeg gjøre noe med det?


Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: FÃ¥r ikke opp varmen med IVT HT C7
« Svar #5 skrivet: 01 december 2010, 11:45:19 »
Bubblor i synglaset före expansionsventilen får det bara vara strax efter start. Bubblar det hela tiden är det ett tecken på köldmediebrist.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren