Författare Ämne: X15 har puttrat igaang  (läst 8510 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad gothmog

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
X15 har puttrat igaang
« skrivet: 08 maj 2008, 15:14:52 »
Nu har min nya X15 puttrat igaang eller man kanske skall saega att den
spinner som en katt.

Det blev lita traangt men man kan saega att det aer maattanpassat efter
en av roerkillarna.
Eller som man brukar saega en bringa som en frukostflinga behoevs foer att
kunna glida in till VVB. ;-)
Det vill till att han oeverlever min tid i detta huset.

Jag vet att det inte aer trimningssaesong just nu men jag aer aendaa tacksam
foer instaellningstips, saker och vaerden man skall kolla paa och annat matnyttigt
foer en nybliven VP aegare. Naagra saker borde man kunna trimma nu??


/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
2x117 m aktivt borrdjup
LK golvvaerme
Hus byggt 1946 tillbyggt 1997 250 kvm i Huddinge

Utloggad rca1959

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 140
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: X15 har puttrat igaang
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2008, 16:57:29 »
Vad kostade kalaset?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 380
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15 har puttrat igaang
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2008, 18:39:15 »
Hej

Välkommen till X15 gänget.
/Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad gothmog

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
SV: X15 har puttrat igaang
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2008, 19:07:09 »

Tackar, tackar Tony!!!

Har du naagra initiala tips paa saker jag skall kolla upp typ deltan och dyligt??
Hur har ni konfigurerat varmvattnet??
Man aer ju sugen paa att trimma lite aeven fast det inte aer saesong.


/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
2x117 m aktivt borrdjup
LK golvvaerme
Hus byggt 1946 tillbyggt 1997 250 kvm i Huddinge

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 380
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15 har puttrat igaang
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2008, 21:29:10 »

Tackar, tackar Tony!!!

Har du naagra initiala tips paa saker jag skall kolla upp typ deltan och dyligt??
Hur har ni konfigurerat varmvattnet??
Man aer ju sugen paa att trimma lite aeven fast det inte aer saesong.


/Gothmog

Hej

Tyvärr kan man nog inte göra så mycket nu när det är varmt.
Men detta kan du ordna med nu
Gå in i menu och slå in koden för installatör
GÃ¥ till varmvatten
Ändra gångtiden för varmvatten till 30 minuter
Avläs värden för KB in samt Ut nästa gång VP gör varmvatten. Vänta minst 5 minuter innan du läser av. Samtidigt så läser du av T3, T8, T9

GÃ¥ ur varmvatten

Gå till värme och ändra gradminuterna till 90.
Sen kan du gå ur allt.

Om du tycker att temperaturen börjar svänga för mycket i huset så ändra tillbaka gradminuterna.

Jag kollade lite på dina bilder och notera följande saker.
Du har elmätare på pumpen samt värmemängdsmätare .
det innebär att danskere blir glad för han kan då jämföra sina siffror med dej.
jag har inte hunnit att montera mina mätare än.

Jag kan inte se att du har injusteringsventiler på 2 st av dina köldbärarerörmot borrhålet.
Ligger båda borrhålen lika långt från huset? Eller skiljer slangländerna sig åt?
Har du en manometer pÃ¥ köldbärarekretsen ?Om sÃ¥ vilket tryck?  Eftersom ditt plastkärl verkar inte vara högst punkten pÃ¥ bilden
Har du kopplat upp dej mot husdata?
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Danskeren

  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15 har puttrat igaang
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2008, 22:44:35 »
Citera
Du har elmätare på pumpen samt värmemängdsmätare .
det innebär att danskere blir glad för han kan då jämföra sina siffror med dej.

 *roflmao* :D ;D
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

Utloggad gothmog

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
SV: X15 har puttrat igaang
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2008, 11:25:00 »

Hej!!

Hur kan Danskeren vara saa glad med tanke paa matchen igaar?? ;-)

Naer du pratar om gaangtid foer varmvatten 30 min aer det daa "maximal
drifttid foer varmvatten vid vaermebehov" du menar??
Det var det jag hittade.

Saa haer saag det ut vid en varmvattenkoerning.

KBin: 7,8
KBut: 5,5
T3: 49,1
T8: 53,3
T9: 47,7

Vad koer ni med foer start och stopptemp foer varmvatten??

Naer det gaeller koeldbaerarroer mot haal saa ser jag 4 st avstaengningsventiler.
Var skall jag hitta injusteringsventilerna?? Om inte jag misstolkar dig saa ser
du 2 st.

Mina haal ligger ungefaer lika laangt fraan huset, det kan skilja naagon meter
eller tvaa. Jag har ingen manometer paa koeldbaerarkretsen. Borde jag skaffa
det??

Husdata kommer, det aer det daer med tiden....
Aer nu noejda med husdata??


Mvh
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
2x117 m aktivt borrdjup
LK golvvaerme
Hus byggt 1946 tillbyggt 1997 250 kvm i Huddinge

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 380
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15 har puttrat igaang
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2008, 16:06:04 »

Hej!!

Hur kan Danskeren vara saa glad med tanke paa matchen igaar?? ;-)

Naer du pratar om gaangtid foer varmvatten 30 min aer det daa "maximal
drifttid foer varmvatten vid vaermebehov" du menar??
Det var det jag hittade.

Det var det som jag menade

Saa haer saag det ut vid en varmvattenkoerning.

KBin: 7,8
KBut: 5,5
T3: 49,1
T8: 53,3
T9: 47,7
Du verkar ha ett för litet dp på KB samt VB men gör ett antal avläsningar till så vi kan se hur det ser ut.

Vad koer ni med foer start och stopptemp foer varmvatten??
Jag har start på T3 47 grader samt stopp på T8 på 60 men jag har cirka 550 liter VVB

Naer det gaeller koeldbaerarroer mot haal saa ser jag 4 st avstaengningsventiler.
Var skall jag hitta injusteringsventilerna?? Om inte jag misstolkar dig saa ser
du 2 st.
Helt rätt. Du har missförstått mej. Jag ser bara 4 st avstängningsventiler. Det ska bara vara 2 st samt 2 st injusteringsventiler av typ STAD

Mina haal ligger ungefaer lika laangt fraan huset, det kan skilja naagon meter
eller tvaa. Jag har ingen manometer paa koeldbaerarkretsen. Borde jag skaffa
det??
Det bör du ha

Husdata kommer, det aer det daer med tiden....
Aer nu noejda med husdata??
Jag är nöjd med husdata

Mvh
/Gothmog
Hej Gothmog
Se mina svar ovan i rött
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Danskeren

  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15 har puttrat igaang
« Svar #8 skrivet: 09 maj 2008, 18:17:46 »
Kampen är slut. Värmemätaren blir kvar i mÃ¥nga Ã¥r!  :D

Ja, du bör ha manometer.
Det bör väl sitta på KB-ut, men kan det icke också sitta i toppen av expansionen Tony? Då behöver gothmog inte skilja något..?

Jag är också nöjd med husdata.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: X15 har puttrat igaang
« Svar #9 skrivet: 09 maj 2008, 19:19:46 »
Helt onödigt med manometyer enl. mid den fungerar i 2 år sedan rostar den ihop med kondensen.
Bara det är övertryck i ditt stystem är det ingen fara och säkerhetsventilen sprutar ut det över 4 bar
Kör hårt
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 380
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15 har puttrat igaang
« Svar #10 skrivet: 09 maj 2008, 19:30:30 »
Helt onödigt med manometyer enl. mid den fungerar i 2 år sedan rostar den ihop med kondensen.
Bara det är övertryck i ditt stystem är det ingen fara och säkerhetsventilen sprutar ut det över 4 bar
Kör hårt

Hej Luckyman
Om manometern rostar ihop efter 2 år då är det bara skräp.
Manometern ska man ha för att veta att det är rätt tryck. Inte bara övertryck
/Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: X15 har puttrat igaang
« Svar #11 skrivet: 09 maj 2008, 21:31:12 »
Men vad är rätt tryck då ??
-0,5 bar    0 bar 3 bar eller varför inte 2,4 bar??
Det man kan säga är väl att man inte ska ligga på undertryck men sen kvittar det väl om man har 1bar eller 3 bar
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 380
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15 har puttrat igaang
« Svar #12 skrivet: 09 maj 2008, 21:44:57 »
Men vad är rätt tryck då ??
-0,5 bar    0 bar 3 bar eller varför inte 2,4 bar??
Det man kan säga är väl att man inte ska ligga på undertryck men sen kvittar det väl om man har 1bar eller 3 bar
Hej

Om vi antar att gothmog inte har frikyla då bör han endast ha ett lätt övertryck för att lättast bli av med luft som finns innestängd i KB vätskan
Men eftersom han kyler ner KBkretsen så sjuker trycket också på grund av detta. Han måste då fylla på mera vätska.
Slentrianmässigt lägger man alltid på ett för högt tryck på en anläggning för att ha att ta av.
Om han har frikyla. Då designar man expansionkärlet för det och kommer då fram till rätt förtryck
/Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad gothmog

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
SV: X15 har puttrat igaang
« Svar #13 skrivet: 09 maj 2008, 22:21:51 »
Hej!!

Just nu har jag inte frikyla men det kan det bli framoever daa jag har planer
paa att bygga en vinfoervaring men tanten har sagt att jag skall maala huset
foerst.....

Skall se till att jag faar dit en manometer saa faar vi koll paa det ocksaa.

Var kontakt med min leverantoer idag daa jag har problem med att trycket foersvinner
i tryckkaerlet (eller den blaaa klockan som jag kallar den) plus att den boerjar pysa
och droppa vatten redan vid 1,1 bar. Passade samtidigt paa att fraaga om injusterings-
ventiler paa KB sidan. Men svaret var att jag inte behoever det daa mina 2 "kretsar"
aer i princip lika laanga.

Foer litet dp? jag misstaenker att du menar naagot i stil med delta temp men vad staar
foerkortningen dp foer?? jag maaste ju laera mig "snacket".
Jobbar sjaelv paa ett foeretag daer amn bara pratar foerkorningar ihop med
sifferkombinationer. (dp foer mig aer en device processor)
Jag goer flera maetningar paa detta.

Deltat paa KB foerstaar jag men delta VB vilka Tx aer det??
Vilka dp skall man straeva efter foer KB och VB??

Naer det gaeller VV temp saa vad tror ni om detta resonemang.
Man laegger sig saa laagt att man inte behoever addera naagot kallvatten saa att
smaattingarna skulle braenna sig om dom raakar koera bara varmvatten ute i kranarna.
Sen koer man en spets lite daa och daa foer att ta kaal paa de smaa bakterierna.
Kaenar man naagot paa detta???

Mvh
/Gothmog
IVT X15
100 l arbetstank
300 l VVB
2x117 m aktivt borrdjup
LK golvvaerme
Hus byggt 1946 tillbyggt 1997 250 kvm i Huddinge

Utloggad Danskeren

  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: X15 har puttrat igaang
« Svar #14 skrivet: 10 maj 2008, 10:23:35 »
Hej Gothmog

Titta här för mer om vb:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19540.0

Och här finns lidt om kb:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16177.0

Jag kör 39 - 45 grader på varmvatten.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!