Hej undrar hur tidstyrt tillskott fungerar jag vill att tillskottet skall gå in vid viss tidpunkt men det gör den inte.Kör fastkondencering mot acc tank tillskott pellets.
-
Om jag har förstått den funktionen rätt så tillåter den tillskott under de timmar som du ställer in ( och blockerar tillskottet övrig tid. Sc:,h ).
Finns ingen bra förklaring till denna funktion.
Även om tidstyrning tillskott är aktivt kommer den att titta på om det behövs i förhållande till värmekurva och om startfördröjningen hindrar tillskott att gå in.
Ett annat alternativ kan vara att använda "Tidsbegränsade inställningar/tidstyrning värme" i kund meny avancerade inställningar.
Man ställer då in vilka dagar man vill ha höjning eller sänkning och hur många grader (+/-) som man önskar i förändring.
Ställer man då höjning till 1 eller 2 grader över värmekurvan så kommer man troligtvis att trigga tillskott (efter att startfördröjningen räknat ner) eftersom pumpen inte klarar att värma så mycket.
-
Framledningsgivaren
Tänk dock på att man tillåter att tempen gör en översväng enligt vad man har kopplingsdifferansen satt till så att det inte stoppade direkt kan bero på detta.
-
Funktionen är omvänd.
Tillskottet elimineras under inställd tid. VV-spets och larmdrift förblir opåverkad.
-
Kan kanske bero på vad du har för inställning på "ramptid stänga". Där ligger kanske några minuter idag. Testa så fall och sänk den till noll.