Titel: Levererad effekt
Skrivet av: PatJac skrivet 08 februari 2006, 09:03:22
Jag känner mig tveksam till om min pump (495a) verkligen levererar de 4kW som den ska, finns det något rimligt sätt att mäta uteffekten på en VP?
Titel: SV: Levererad effekt
Skrivet av: Olle61 skrivet 08 februari 2006, 19:26:11
Jag har själv funderat i samma banor.
Man borde kunna tvångsstyra tillskottselen och klocka tiden det tar att öka framledningstempen från en temp till en annan, exempelvis 30 till 40 grader. Därefter låter man kompressorn göra samma jobb och jämför skillnaden. Enklast blir det ju om tillskottet är lika stort som vp-effekten. Då bör ju tiden bli samma om allt är OK.
I mitt fall är VP-effekten 7,5kW och tillskottet 6kW. Det bör alltså gå 25% snabbare för kompressorn att göra jobbet jämfört med elpatronen?
Om man dessutom mäter elförbrukningen under den här temperaturhöjningen bör man kunna räkna ut COP genom att jämföra förbrukningen mellan VP-drift och elpatron?
Titel: SV: Levererad effekt
Skrivet av: lubbis skrivet 08 februari 2006, 20:04:14
Värmepumpseffekten är beroende på intemperatur på brine och uttemperatur på värme/vatten produktionen.

När det gäller 495:an så är 4 kW inte mycket effekt. Samma som att slå på två plattor på elspisen på max.
Titel: SV: Levererad effekt
Skrivet av: PatJac skrivet 08 februari 2006, 20:43:10
asså, 4kW är väl 4kW oavsett vilken pump man har?

Min tanke är att man med hjälp av delta på frånluft och delta på KB, skulle man kunna göra något överslag. Alternativt med hjälp av deltat på VB?
Titel: SV: Levererad effekt
Skrivet av: lubbis skrivet 08 februari 2006, 20:55:29
Det är sant men jag ser nedan att du har 200 m2 att värma upp och då räcker inte 4 kW långt.

Om du tittar på http://www.ntb.ch/files/1/3895/Pruef-Res-SW-10-2005-DE.pdf så kan du se att min IVT 5kW lämnar mellan 4 till 6,7 kW beroende på brine temperatur och uttemperatur från pumpen.




asså, 4kW är väl 4kW oavsett vilken pump man har?

Min tanke är att man med hjälp av delta på frånluft och delta på KB, skulle man kunna göra något överslag. Alternativt med hjälp av deltat på VB?
Titel: SV: Levererad effekt
Skrivet av: tipo874 skrivet 08 februari 2006, 21:05:23
Nu har jag ingen aning om hur en 495;a ser ut, men om den producerar varmvatten och du kan mäta tempen på framledning och retur så är det enkelt att räkna ut uteffekten. Kör den med en känd uteffekt, dvs tillskottet (COP=1), och mät delta T mellan fram och retur. Dividera tillförd effekt (effekten hos tillskottet) med delta T, och multiplicera detta med delta T när du i stället kör kompressorn, då får du uteffekten, om flödet på varma sidan är lika i båda fallen.

Jag använder denna metod för att beräkna och plotta uteffekt och COP. Eftersom jag har kontinuerlig mätning av inmatad effekt (elmätaren) så har jag använt faktiskt inmatad effekt i stället för den nominella effekten hos elpatronen.
Titel: SV: Levererad effekt
Skrivet av: PatJac skrivet 08 februari 2006, 21:08:09
Jag är inte säker, men den har en cistern för varmvatten och jag har ett minne av att jag läst här någonstans att den inte bara kan producera varmvatten på detta sättet, men sóm sagt jag är inte säker.
Titel: SV: Levererad effekt
Skrivet av: tipo874 skrivet 08 februari 2006, 21:11:33
Äsch, med varmvatten menade jag så klart varmt radiatorvatten, inte varmt tappvatten.
Titel: SV: Levererad effekt
Skrivet av: luckyman skrivet 08 februari 2006, 21:20:01
Du kan enkelt kolla upp om din kompressor ger de 4kw som den ska
Denna mätning ska egentligen göras vid temperaturerna 0/35 för det är då din kompressor ger 4kw
1.Gå in i rego´n och ändra till enbart tillskott och 6kw
2.Ställ cirk.pump radiatorkrets i läge 1
3. Låt den jobba i 5-10 min därefter mät med en digitaltermometer eller läs av givarna inkommande temp.
4. Läs av eller mät utgående temp.
5. Dividera detta "delta t" med 6kw och du får kanske 1.3/kw
6. Ändra om i rego´n igen så att den nu går i normalläge, låt kompressor jobba i 5-10 min
7. Läs av eller mät samma värden igen
8. Dividera detta "delta t" med 4kw och du ska få ungefär samma värde/kw
9.Glöm inte att ställa tillbaka cirk.pumpen
O.B.S! Man får kolla lite vad v-pumpen jobbar emot för temp. En kallare brine än 0 grader så försämras värdet lite för kompressorn , samma gäller en högre radiatortemp. än 35 grader