« skrivet: 27 december 2013, 09:53:44 »brine in givaren på en atria måste visa rätt för att avfrostningen skall fungera
Skrivet av: michael.a« skrivet: 27 december 2013, 09:53:44 »brine in givaren på en atria måste visa rätt för att avfrostningen skall fungera
Skrivet av: snuppesno« skrivet: 25 december 2013, 23:16:34 »Har ryggskott så jag orkar inte gå och kolla men jag har för mig att tempsensorn sitter under isoleringen på röret mellan brinepump och förångaren.
Kolla även att avfrostningsgivare visar rätt, den ska visa ungefär samma som utetempgivaren, du kan se dess värde under servicemenyn/avfrostning har jag för mig. Edit: Avfrostningsgivaren sitter för övrigt i utedelen. Edit2: Brine in-givaren är kopplad på plintnummer 317 och 318 på min Atria och en frisk givare ska ha 27.1 kilo ohm vid 20 °C och 66.3 kilo ohm vid 0 °C. Mvh Snuppesno Skrivet av: Rusk8522« skrivet: 25 december 2013, 22:26:55 »Problem med lavtrykksalarm .. kan gå dager imellom alarmer ..