0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Tror 5 kw är en 1 fas pump om det är så skulle jag valt en 6a istället men din pump kanske går många år till och då finns det andra modeller. Du har ju inte så hög förbrukning så allt verkar ju funka ok eldar du lär det minska eller tempen öka men veden är ju inte gratis.
Kontakta en rörmokare som får titta över/byta radiatorventilerna och hela anläggningen, kolla cp, etc..etc..Att byta ut en fungerande, men aning för klen vp.........kanske är att börja i fel ände...
Pumpen är 15 år gammal och har, eftersom den är för klen, gått många timmar. Den kan gå i några år till men jag tycker det är klokt att byta nu den innan den havererar. 100 meter borrhål extra skall räcka om borrhålet placeras åtminstone 10 meter från det gamla eller borras snett. Problemet är att kostnaden blir nästan om för en nyinstallation. Men man kan se det så här: Kostnaden för en ny pump kommer snart i vilket fall som helst. En kraftigare pump kostar bara några tusen mer. Merkostnaden blir i stort sett borrhålet. Sett över den tid som den nya pumpen kommer att hålla blir merkostnaden kanske 3000 kr/år för att få en bra värmekomfort och slippa problemet med att hantera ved.
Tycker det verkar vara en ok installation pumpen har gått i 15 år och funkar fortfarande inte helt fel det är ju nu när allt är avskrivet den börjar spara riktigt med pengar
Det här är typexeplet på en dålig installation, tänk om du gjort som David Rinnan gjorde, borrade ordentligt FÖRSTA gången.. Då hade du bara behövt byta bergvärmepump och ingenting annat..GLÖM inte att ditt hål räckte förra gången också,, men nu räcker den inte längre så varför göra samma misstag en gång till?Räknar man in dina 15års elförbrukning och lägger på kostnaden för vad din bergvärmeanläggningen kostade och delar den på 15år så har du nog haft en elförbrukning motsvarande direktverkande el-element.. Jag tror att det är jättemånga som har investerat i bergvärme och fått en mindre lyckad installation..
Hur många dagar per år blir det kallt inne eller hur kall utetemp klarar vp att hålla rätt temp inne.
Vi har aldrig haft rätt temp inne så jag vet inte riktigt. Vi vill ha 20-22 grader men har alltid legat på runt 16-18. Nu har jag höjt vp:n lite så nu ligger vi på 19-20 o det går än så länge utan tillskott. Men när vi kommer ner mot +5 o lägre temperaturer så går det inte längre.
Att försöka undvika eltillskott genom att vrida på ratten (justera kurvan) är nog inte så lätt. Bättre i så fall att slå av den trepoliga automatsäkringen till elpatronen. Denna modell har väl inte legionellabränning? Annars missar man ju den om man slår av på det sättet.
Hur används nedre plan? Har du funderat på att använda en LLVP som täcker merparten av behovet där. Och låta Värmepumpen fokusera på primära boytor på övre plan? Risken kanske är att flödet blir för litet men en 5kw kan väl inte kräva så mycket? I övrigt kan jag bara inte förstå hur man i flera år kan bo med en innetemp på 16-17 grader när man vill ha mer. Vad händer om du drar på elpatronen? Får du larm på när det är riktigt kallt eller fungerar det fint, bara att det kostar lite extra?
Varför går det inte pga fel kurvlutning eller ? går verkligen vp hela tiden den ska aldrig stanna så länge det är kallt inne med rätt injustering.
Jag har ingen koll på inställningen av pumpen alls, det är säkert så att den är felinställd men vet inte hur man ska ställa in den. Som det känns så går den inte hela tiden utan stänger av sig ibland.
har du stängt ner värmen i nedre plan? Eller kör du 16-17 i hela huset? Varför använder du inte elpatronen? Är det då du får larm? Visst det kostar men det kostar ju bara de kallaste tiderna och du har ju ändå en lösning som är mycket billig fram till nollan i ute-temp. Genom att använda patronen får du också en uppfattning om hur mycket ditt värmebehov och framledningsbehov är vid den temperatur du önskar inomhus. Det gör det enklare att dimensionera korrekt framgent. Om du måste fylla på vatten och gör det löpande så är det troligen något läckage. Det är ju inte nödvändigtvis särskilt bra med tanke på att det kan vara ett dolt rör någonstans som står och läcker in i huset. Hur är rören dragna ser du allt eller är vissa delar dolda?
Termostaterna är nedställda på nedervåningen, kanske borde öppna alla fullt istället.Rören går dolt överallt, de ligger sicksack under alla golv så att returvattnet ska ge golvvärme.
Var har du din säkerhetsventil? Kan du ställa en pyts under och kolla om det är där som vattnet går ut. I så fall har du kanske ett defekt expansionskärl.