0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
IVT har effektmätt den och kommit fram till att den ger endast ca 5 av 9 kwh.
Vi värmer också ca 250m2 fördelat på 2 byggnader, men med 10kW. Runt 0 grader börjar pumpen att krokna, dvs huset förbrukar all effekt.
CiteraVi värmer också ca 250m2 fördelat på 2 byggnader, men med 10kW. Runt 0 grader börjar pumpen att krokna, dvs huset förbrukar all effekt.PerF.Hur kan man gå från 45000 till 13800 om pumpen är för klen och kroknar vid 0 grader?Det tycker JAG tyder på en mycket lyckad installation och en väl dimensionerad pump.
Så här i efterhand så känns det som om en 13kW pump skulle gett lite bättre marginal men under de fem vintrar vi bott här så har det varit kallare än -10 max fem dagar per år.
Tycker det känns som en otroligt stor pump.
Enligt SEV:s lathund for energiforbrukning.Villa på 2 vån byggt '51-'65, 160kWh/m2250*160=40.000kWh/år, utan hushålls el normalt 4000-5000 år.