0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej!För det första är en 6 kW värmepump på tok för klen för ett stenhus med källare av denna storlek.(Värmepumpen orkar inte värma ditt hus med bara kompressorn, men det är inga problem att värma tappvarmvatten på grund av att varmvattensystemet är en sluten krets med mycket små energiförluster, husets värmesystem är 13 radiatorer som är gjorda för att avge värme till omgivningen)Tyvärr är du inte ensam om detta, just stenhus verkar alltid får för klena värmepumpar av nån konstig anledning.Men jag tror också att elpatron inte hoppar in som den ska.Min gissning är att temperaturbegränsaren (FD1) löst ut, du hittar denna på ellådan som sitter till vänster bakom panelen.Tryck in knappen hårt med en mejsel.
Elpatron går in i flera steg och stöttar då kompressorn (kompressorn ska gå hela tiden).Du kan se i meny 5.1.12 hur mycket max effekt är?Sen beräknas tillskottstiden utifrån max effekt, dvs om den t ex hör på halva maxeffekten så räknas 2 h i verkligheten som 1 h tillskott osv.För att beräkna hur mycket tillskott (i kWh) som gått åt kan du då bara multiplicera tillskottsräknaren med max effekt.
Var ligger huset och ner till vilken utetemperatur (på ett ungefär) klarar pumpen ensam av att värma huset?