Författare Ämne: Hjälp med dimensionering av nibe 1245 alt 1255  (läst 2633 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Dirkmcstrike

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej

Jag har tänkt sätta in en ytjordvärmepump till hösten , men just nu sÃ¥ är det frÃ¥gan om vilken längd pÃ¥ slingorna jag ska ha och lämplig pump till detta. Har försökt fÃ¥ tag pÃ¥ nÃ¥n lokal VVS firma som hÃ¥ller pÃ¥ med nibe , men dom verkar inte speciellt intresserade. SÃ¥ dÃ¥ tänkte jag slänga ut frÃ¥gan här eftersom det verkar finnas mycket kunnigt folk och sen sÃ¥ tänker man ju inte pÃ¥ allt . Marken som jag tänkt lägga ner slingorna är mestadels pinnmo och jag bor i Boden ca 4 mil frÃ¥n LuleÃ¥. Huset jag bor i är frÃ¥n 1956 med källare pÃ¥ ca 85m2 entréplan pÃ¥ 85m2 och övervÃ¥ning pÃ¥ 62m2. Bara spÃ¥n som isolering pÃ¥ vinden . Sen sÃ¥ ska jag bygga garage och stall pÃ¥ betongplatta med golvvärme och vattenburen aerotemp. Detta blir 180m2 yttermÃ¥tt och 4,5 m i takhöjd. Behöver jag en 10kw pump eller skulle jag klara mig med en 8kw?.  Tackar för alla svar! Mvh Oskar

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hjälp med dimensionering av nibe 1245 alt 1255
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2014, 19:21:25 »
Vad har du för värmesystem och energiförbrukning i dag? Om du har radiatorer, hur varmt vatten behöver dom när det är som kallast ute?
« Senast ändrad: 19 maj 2014, 19:24:25 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med dimensionering av nibe 1245 alt 1255
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2014, 20:16:12 »
Du ska alltsÃ¥ värma 252 kvm halvdÃ¥ligt isolerat och 180 kvm med 4.5 meter takhöjd som förmodligen blir bra isolerat? Det är sammanlagt ca 430 kvm. Utan att titta närmre pÃ¥ det kan jag säga att en 10 kW blir alldeles för liten. Du fÃ¥r nog titta pÃ¥ spannet 15-18 kW ungefär om du inte vill ha jätte mycket eltillskott. 
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med dimensionering av nibe 1245 alt 1255
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2014, 22:11:13 »
Håller med om att 15 kW är mer rätt och har du plats för 2 st 500 m slingor (totalt 1000 m) så är det de minsta du bör plöja ner.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Dirkmcstrike

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med dimensionering av nibe 1245 alt 1255
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2014, 10:41:05 »
Jag vill börja med att tacka för alla svar. Jag har vattenburen golvvärme på entréplan och radiatorer i källare och övervåning. Jag har en albinpanna från 80 talet med en pelletsbrännare Janfire flex och jag förbrukar ca 7 ton pellets per år. Mvh Oskar

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Hjälp med dimensionering av nibe 1245 alt 1255
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2014, 12:10:27 »
Hej!

7 ton pellets indikerar ca 25000 kWh värmebehov (räknat på 75 % verkningsgrad).
Det indikerar att du behöver ca 10 kW i toppeffekt idag, en VP på 8 kW blir bra för dagens behov.
Garaget behöver ytterligare 6-10 kW (beroende på vilken temperatur du vill hålla där).
En värmepump på 14-17 kW blir nog bra.

Med pinnmo behövs nog 2*500 m, jag skulle inte gå på mindre.

/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Utloggad Dirkmcstrike

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp med dimensionering av nibe 1245 alt 1255
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2014, 17:33:13 »
Okey skulle det funka med en F1255 och 2 x 500m kollektorslang?. Den pumpen verkar ju kunna ge upp till 16kw om jag har förstått saken rätt. Mvh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp med dimensionering av nibe 1245 alt 1255
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2014, 21:35:57 »
Okey skulle det funka med en F1255 och 2 x 500m kollektorslang?. Den pumpen verkar ju kunna ge upp till 16kw om jag har förstått saken rätt. Mvh

Jepp, låter rimligt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!