Skrivet av: Daniel Sjöblom
« skrivet: 28 oktober 2018, 19:03:24 »Byt slang på värmebäraren , mellan plattvärmeväxlaren o cirkpumpen. Har luftat elementen flera gånger bytt cirkpump utan resultat.Testat högsta effekt på värmebärarpumpen.Efter byte så skar upp slangen och den var fylld av hårda 2mm tjocka flagor från beläggning på insidan.
Larmen försvann efter slangbyte. YESSS
Hej! Stämmer bra, är ofta skräp i slangarna som orsakar dåligt flöde på värmebärarsidan. Kan även orsakas av trasig växelventil om man har gamla modellen och inte nya, vridande. Precis lagat en sån pump och det tog en stund att klura ut att växelventilen gick bra för varmvattenproduktion men inte gick tillräckligt långt för att göra varmvatten