Köpa värmepump?
Spara pengar
Annonsera här
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?
 

Författare Ämne: Ctc ecozenit i350  (läst 173 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Zeke Varg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ctc ecozenit i350
« skrivet: 14 november 2017, 17:48:20 »
Hej alla glada värmepumpsfantaster.
Ny på detta med värmepump så kommer säkert fråga endel.
Fråga nr1 när jag installerade rumsgivaren så står det i instruktionen att under service i menyn ska man sätta led till och då ska den lysa!
Min blinkar för att slockna när jag väljer led av.
Spelar ingen roll hur jag kopplar detta är enda läget den markerar på.

Fråga 2 kan man utan att riskera något ändra hastigheten på cirkpumpen när den avfrostar ?
Den går upp till 90% det susar ordentligt i elementen och är störande på natten.
Tack på förhand
« Senast ändrad: 14 november 2017, 19:13:27 av Zeke Varg »

Utloggad eklundn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecozenit i350
« Svar #1 skrivet: 14 november 2017, 18:29:59 »
Ang. fråga 2:
Vad har du kopplat till i350? En luftvärmepump?
Jag gissar att i350 kör mot värmesystem (VS) när det går i 90 %. Som jag förstår det är en fix hastighet på laddpumpen när den kör för värmesystemet. Det ställs in i avancerat->inställningar->värmesystem1 enligt manual sektion 9.1-9.4. (Jag har en annan tråd om hur man kan avgöra hur lågt man kan sätta denna, då jag vill veta vad mitt minimum är. Kör nu på 50 % med en EcoAir 510M och ca 6 meter upp till högsta punkten.)

Utloggad Zeke Varg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecozenit i350
« Svar #2 skrivet: 14 november 2017, 18:50:08 »
Den är kopplad till en ecoair 510M.
Det är när den avfrostar som den susar extra mycket men även när den tillverkar varmvatten VV

Just nu är laddpumpen sätt på 58 då jag håller på och letar rätt kurva😐

Utloggad Zeke Varg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecozenit i350
« Svar #3 skrivet: 15 november 2017, 11:29:20 »
Fick svar från Ctc och de sa att man kan sänka pumpen G11 lite och prova. Den går med 90% vid avfrostning och kan därför göra att det susar ordentligt i elementen.
Skulle sänka tills jag får larm sen höja lite.
Även lampan på innergivaren kan blinka vid test även fast det står att den ska lysa i instruktionsboken

Utloggad eklundn

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecozenit i350
« Svar #4 skrivet: 19 november 2017, 21:57:01 »
Om styrsystemet valt att avfrosta mot vattentanken så hade du sluppit att det susar i radiatorerna vid avfrostning. Alltså att växelventilen byter till VV.

Finns det någon nackdel med den strategin? För hög avfrostningstemp? Förstör skiktning?

Nu när det är ca 4-5 plusgrader ute så avfrostar min 510M varje timme (också 90 % laddpump) i några minuter. Hur ofta avfrostar era 510M/i350?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Öppnar din e-postklient
 

Lär dig allt om värmepumpar!
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal