Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe fighter 410p  (läst 5156 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Ljunkan

  • Gäst
Ljunkan
Nibe fighter 410p
« skrivet: 02 november 2017, 00:25:11 »
Hej
Är total newbie på det här med värmepumpar. Köpte ett hus för knappa 3 år sedan och märkte förra vinter att det blåste kallluft från ventilationen som vi har.

Jag har en nibe fighter 410p från typ 1987 som egentligen bara värmer tappvattnet och tar hand ventilationen. Jag har ju till och från lufts ventilation i olika rum i huset. Men som sagt förra vintern blåste det ut 13 grader kalluft från dessa ventiler. Ska det vara så? Om inte, vad kan det bero på, vad kan jag göra åt det?
En annan fråga är om jag behöver ytterliggare tilluft med vanlig ventilation direkt utifrån? För har nämligen 2 st ventiler som jag egentligen bara vill stänga.
Känns också som att jag kanske har ett undertryck i huset? Men kan lika gärna vara tvärtom.

I övrigt så ser värdena på niben okej ut, det lilla jag färstår och jag rensar filterna.
All tips och tricks för att få den effektivare är välkomna och om det är andra saker jag bör kontrollera eller justera? Ska dock komma någon service kille om några veckor och serva den om det nu behövs: Hur ofta bör man göra det?


Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 410p
« Svar #1 skrivet: 02 november 2017, 07:52:50 »
Hej! Din Fighter 410P bör då vara från 1997 när den introducerades, inte 1987. Fungerar kompressorn bra fortfarande? Har den kanske blivit utbytt? Temperaturen på tilluften bestäms av vald värmekurva och förskjutningen av värmekurvan plus att det finns en trimventil till vattenbatteriet. Är det kallt ute kan tilluftstemperaturen bli lägre. Vrider man upp värmekurvan för högt kommer dock kompressorn snabbt uppnå sin stopptemperatur när det blir kallare ute och då går den enbart på el-patron. Det blir en högre elräkning om kompressorn står stilla i synnerhet på vinterhalvåret.

Tilluften och frånluften räcker för att ventilera ett normalt hus, men temperaturen på tilluften räcker inte ensam för att värma ett vanligt hus. Det behövs även golvvärme eller radiatorer. Andra väggventiler bör vara stängda för att inte påverka från-/tilluftsventilationen. Hur värms huset utöver tilluften? Fläktfiltren bör rengöras ca 4 ggr per år.
« Senast ändrad: 02 november 2017, 08:00:10 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Ljunkan

  • Gäst
Ljunkan
SV: Nibe fighter 410p
« Svar #2 skrivet: 03 november 2017, 08:51:18 »
Hej

Hehe, var tvungen att kolla upp exakt år och det var tydligen 98. Så minnet svek mig bara på 11 år.
Hur som, för att värma upp huset i övrigt har jag en luft/luftvärmepump. Kompressorn ska vara bytt av förra ägaren för kanske 4 år sedan.
Bor i sthlm och värmekurvan 10 och förskjutningen  pÃ¥ -2 sÃ¥ det borde väl vara rätt. Ser nu dock att panntrycket är lika med noll bar. Har alltid varit runt 1 bar tidigare hmm... Vad kan det bero pÃ¥?
Men åter igen, ska den verkligen skicka ut 13 grader även om det är riktigt kallt ute? Vad gör jag åt det?

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 410p
« Svar #3 skrivet: 03 november 2017, 11:16:19 »
Fyll på vatten så trycket når 1bar.
Lufta tilluftsbatteriet och nere på säkerhetsventilen.
När du har 13 grader på tilluften hur hög framledningstemp har du då kanal 2?
13 grader är okej då gör din effektivare LLVP ett större jobb.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Ljunkan

  • Gäst
Ljunkan
SV: Nibe fighter 410p
« Svar #4 skrivet: 08 november 2017, 14:21:37 »
Hej

Servicekille var här och konstatera att cirkulationspumpen var paj. Så idag har jag en wilo type: RS25/70r. Vad bör jag byta till samma lika eller finns det bättre? Vart får man tag i dessa?

Tack för all hjälp!

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 410p
« Svar #5 skrivet: 08 november 2017, 16:48:03 »
Utrymmet är mycket begränsat där cirkulationspumpen är monterad och därför är det svÃ¥rt att hitta nya modeller av cirkulationspumpar som passar. Kan gÃ¥ att byta bara drivsidan sÃ¥ slipper man ta loss och byta pumphuset. Kontakta t.ex. närmaste WILO serviceverkstad sÃ¥ borde de kunna hjälpa dig: http://www.wilo.se/fileadmin/se/Images/Nyheter/Kontakter_2016.pdf  (sid 2)
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Ljunkan

  • Gäst
Ljunkan
SV: Nibe fighter 410p
« Svar #6 skrivet: 13 november 2017, 17:56:17 »
Byte till en RS26/6-3 byta bara själva pumphuset. Lätt som en plätt, rekommenderar det till den som måste. länk https://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Tillbehoer-till-vaermesystem-Laddomater-och-tillbehoer--Wilo-Drivsida-Wilo-RS25-6-Wilo-RS25-6-569870.html

Men så dök det upp en fråga, vad används den till egentligen? Om jag skummar i genom lite trådar så känns det som den är viktig om jag element (radiatorer) kopplade eller golvvärme, vilket jag inte har. Den värmer bara tappvattnet, behövs den ens då?
mvh

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 410p
« Svar #7 skrivet: 13 november 2017, 18:33:31 »
Precis det är relativt lätt att byta bara drivsidan och RS25/6 räcker långt. Om det inte finns något vattenburet radiatorsystem eller golvvärme används cirkulationspumpen ändå till att cirkulera värmevatten genom tilluftsbatteriet på 410P så tilluften blir varm/ljummen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Ljunkan

  • Gäst
Ljunkan
SV: Nibe fighter 410p
« Svar #8 skrivet: 13 november 2017, 21:57:38 »
Vad tycker ni om mina värden just?

01 - 50
02 - 30
03 - 01
04 - 00
05 - 01
06 - 10
07 - -2
08 - 49
09 - 29
10 - 40
11 - 01
12 - 50
13 - 00
14 - 01
Tack på förhand

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 410p
« Svar #9 skrivet: 14 november 2017, 08:32:36 »
Det ser väl bra ut förutom ett stort reglerfel. Kurva 10 (kanal 06) och förskjutning -2 (kanal 07) är bara indikation på kartan vad borde kunna passa. Beräknad framledning 40 °C (10) och faktisk framledning 30 °C (02) skvallrar att något är fel. Visar verkligen kanal 11, 01 eller var det 10?? Jag fick t.ex. ändra till kurva 7 och förskjutning 0 innan regleringen stämde. Annars står shuntmotorn bara och klickar på ändläget när den inte lyckas öka framledningstemperaturen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Ljunkan

  • Gäst
Ljunkan
SV: Nibe fighter 410p
« Svar #10 skrivet: 14 november 2017, 12:00:09 »
Hej

Nu visar i alla fall kanal 10 40c och kanal 02 40c. Kanal 11 visar 00 just nu. Så det känns som det stämmer nu i alla fall?

Men en annan sak som jag nu märkt nu efter det att jag har en fungerande cirkulationspump. Jag tappar trycket och jag ser att det droppar från spillröret (säkerhetsventill värme)
Vad göra, byta ventilen eller kan det bero på något annat? Enkelt?svårt?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 410p
« Svar #11 skrivet: 14 november 2017, 12:31:01 »
Säkerhetsventilen är svår särskilt den tidiga modellen på 1,5 bar. Fyll på och låt vattnet spola genom säkerhetsventilen (typ 1,6-1,7 bar på manometern) lite kort så att ev smuts sköljs bort. Annars byte.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Ljunkan

  • Gäst
Ljunkan
SV: Nibe fighter 410p
« Svar #12 skrivet: 16 november 2017, 09:37:58 »
Hej igen

Undrar egentligen vad de gör på dessa så kallade "Service:ar" Känns som de dammsög två luftfilter och fakturerar, visserligen upptäckte de cirkulationspumpen, men det var efter jag påpekade att den såg lite risig ut, för han höll redan på att gå.

För jag tog loss fläktarna i går och kikade... Herregud.. flänsarna va helt igengrodda. Tilluftsfläkten..assååå tror det satt minst 100 myggor på varje fläns. Har tyckt att det blåst dåligt och sugit dåligt ur donen. Det är bättre nu =) Måste sätta dit ett myggnät utvändigt på tilluften såhär kan vi inte ha det.
Kan tilluftsbatteriet vara igengrott också eller något annat? Förstår inte hur jag ska komma åt den för att se?
Gissar på att inget utav alla don är rätt inställda heller. Hur viktigt är det? Något man kan göra själv?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 410p
« Svar #13 skrivet: 16 november 2017, 10:12:46 »
Hej! Det är bra att kalla på service om man känner sig lite osäker på vad som bör göras för att sköta värmepumpen. Tilluftsfläktens skovlar fulla med myggor låter inte alls bra, fläktfiltret måste ha varit helt trasigt. I manualen till de tidiga årsmodellerna står det att man ska ta ut borsta fläktskovlarna rena en gång per år. (För senare årsmodeller står det bara att man ska kalla på service om det låter konstigt om fläktarna). Det borde då också kommit visst skräp in i tilluftsbatteriet så jag skulle tagit t.ex. en mjuk diskborste och försiktigt borstat tilluftsbatteriet på undersidan genom luckan som öppnas när man tar bort tilluftsfläkten. Ett myggnät på uteluftsintaget låter bra. För att ställa in de olika från- respektive tilluftsdonen samt fläktarna kan man gärna anlita en ventilationsfirma som också kan rengöra kanalerna. Är man mycket händig går det också att hyra luftflödesmätare hos Soliduct som skickar den i paket och man får ha den ett par dagar.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 410p
« Svar #14 skrivet: 16 november 2017, 11:15:51 »
Kan meddela att även min tilluftsfläkt kan ha några flugor på sig. Min 410p är från 2008 och vi flyttade in 2012. Filtret bytte jag ganska omgående och lite senare tog jag bort fläkten. Jo då, den va full av flugor. Sedan innanför luckan var det tjockt med svarta flugor!!!
Jag fattar inte hur dom tar sig förbi filtret. Då har jag ändå dubbla filter. Ett svart glest grovfilter och ett vitt G2.

Skulle man kunna blåsa ur tilluftsbatteriet ovanifrån om man lossar slangen uppe på pannan? Blåsa lite lugnt med tryckluft och givetvis borsta lite försiktigt på undersidan.
Jag har galler med flugnät i gavelspetsen där pannan tar in luften men det hjälper inte.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!