Författare Ämne: Nibe F1226 HP-larm  (läst 7990 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pettol

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #30 skrivet: 16 oktober 2017, 17:04:52 »
Butan var som sagt rörmokarens ord  :).  Men han har inte fixat kondensorn, bara försökt lösa problemen som uppstod/tilltog efter bytet.

Sen finns exempel då det blivit pyspunka i kondensorn så att lite köldmedium tryckts in i värmebäraren på detta sätt, om denna gas sen täpper till så att cirkulationen stoppas kan det bli högtryckslarm, innan lågtryckspressostaten löser ut.
Fast oftast brukar cirkpumpen kunna pumpa runt värmebäraren även om det är en hel del luft/gas i systemet, det brukar bara porla som sagt.  Sc:,h

Lite så verkar det vara. Stämmer ju med att man måste lufta varje dag.
Nu fÃ¥r de ta och komma hit igen...  >:(

Tack för hjälpen!

Gäst

  • Gäst
Gäst
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #31 skrivet: 01 januari 2018, 12:19:31 »
Hadde exakt samma problem. Fick tag i en snäll rörmokare som förklarade att jag med största sannolikhet har "skräp" i vrmvattenberedaren ock att den måste rengjöras.
Fick tippset att sktuva bort övre plåten och lossa den vänstra kopplingen till vv beredaren för att få ner en slang och tömma ut ca 20-30 liter sedan blåsa så att det bubblar i beredaren. Tömde ut lite vatten efter detta och det såg ut som ärtsoppa. Vv full med slam trots kommunalt vatten. Sköljde några ggr till och tog sedan en rörrensare till högtryckstvätten och spolade beredaren med den. Satte tillbaka allt och fyllde på med vatten.

Nu funkar den klockrent igenn. Får nog bli en årlig rutin frammöver!

Utloggad pettol

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1226 HP-larm
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2018, 09:33:27 »
Tack! Det var också teknikernas förslag, men det visade sig se bra ut i varmvattenberedaren.

Istället sÃ¥g man att en av tempgivarna satt lite fel, vilket nÃ¥gra av er som svarat ocksÃ¥ föreslagit. Givaren installerades korrekt och nu har vi klarat oss utan larm sedan strax före jul. Förhoppningsvis är problemet löst.  :)

Tack alla för all hjälp!!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!