Skrivet av: Zeke Varg
« skrivet: 15 november 2017, 11:29:20 »

Fick svar från Ctc och de sa att man kan sänka pumpen G11 lite och prova. Den går med 90% vid avfrostning och kan därför göra att det susar ordentligt i elementen.
Skulle sänka tills jag får larm sen höja lite.
Även lampan på innergivaren kan blinka vid test även fast det står att den ska lysa i instruktionsboken
Skrivet av: Zeke Varg
« skrivet: 14 november 2017, 18:50:08 »

Den är kopplad till en ecoair 510M.
Det är när den avfrostar som den susar extra mycket men även när den tillverkar varmvatten VV

Just nu är laddpumpen sätt på 58 då jag håller på och letar rätt kurva😐
Skrivet av: eklundn
« skrivet: 14 november 2017, 18:29:59 »

Ang. fråga 2:
Vad har du kopplat till i350? En luftvärmepump?
Jag gissar att i350 kör mot värmesystem (VS) när det går i 90 %. Som jag förstår det är en fix hastighet på laddpumpen när den kör för värmesystemet. Det ställs in i avancerat->inställningar->värmesystem1 enligt manual sektion 9.1-9.4. (Jag har en annan tråd om hur man kan avgöra hur lågt man kan sätta denna, då jag vill veta vad mitt minimum är. Kör nu på 50 % med en EcoAir 510M och ca 6 meter upp till högsta punkten.)
Skrivet av: Zeke Varg
« skrivet: 14 november 2017, 17:48:20 »

Hej alla glada värmepumpsfantaster.
Ny på detta med värmepump så kommer säkert fråga endel.
Fråga nr1 när jag installerade rumsgivaren så står det i instruktionen att under service i menyn ska man sätta led till och då ska den lysa!
Min blinkar för att slockna när jag väljer led av.
Spelar ingen roll hur jag kopplar detta är enda läget den markerar på.

Fråga 2 kan man utan att riskera något ändra hastigheten på cirkpumpen när den avfrostar ?
Den går upp till 90% det susar ordentligt i elementen och är störande på natten.