Mrbond, grannen skall inte ha bt25, om han inte har pool. VP:n bryter på hysteres, något är vansinnigt fel inställt. Skulle tippa på fel kurva.
Bara GUD (om han fanns) vet hur många tusen värmepumpar som står och går på samma sätt som din bekantas värmepump gör.
Nolenjohan, din kurva är lite, tja, underlig. VP:n slutar producera värme vid +17 grader (inställbart), så att ha en punkt på +30 är ingen ide. Dessutom kan inte framledningen bli kallare än rumstempen, så att ha +15 som värde på framledningen är heller ingen ide. Ställ +20 vid +20 som varmaste punkt.Sen är dina värden starkt olinjära. Jag tippar på att du har ställt in vid +10 och noll, men inte har haft kallare än, så du vet inte vad det blir vid kallare temp?Om du vet att du behöver 36 grader vid 0 grader ute, ställ in en fördefinerad kurva som har 36 grader vid 0, så tror jag du är ganska nära sanningen. Vad har du för inställning i meny 5.1.14?
944_driver, det finns ju en begränsning, 2,5 grader över börvärde. Det ger 150 gm /timme. Dock inte justerbar. Men det finns även annan begränsning som säger att frekvensen bara får ändra med 2 hz/minut. Utan att ha kollat loggar från dig, så skulle jag tro att det är den andra begränsningen som ställer till det för dig, i samband med att det för varma returvattnet kommer.
Kunde inte Nibe fixa till så man kan komma åt lite dolda inställningar som dessa via modbus regeristerna? Då kunde vi som behöver fixa till eländet gör det den vägen och så kunde de som bara köpt maskinen och skiter i hur den går leva med det och nöja sig med att titta på den fina displayen.
Om du skulle ta din energi och som du har satt hit, och försöka få din vp att gå bra. Vi har ju sagt hur du skall göra. Min vp går fint, så jag har tid att knappa vidare.Jag har till och med följt ditt "råd" och satt vv-prioritering 100%, och jag tycker nästan att den går ännu jämnare nu....
Hur svårt kan det vara?