Har denne, akkurat nå som det er sommer har jeg 58 grader i øvre tank og 40 i nedre. Har egen strømmåler, så den trekker 3 -4kwh døgnet om jeg har tanken på 58 eller 50 nå.

Berederen i serie trekker ca 4,5 kwh på å høyne fra 58 til 65 og holde den temp.
Den bruker ca 5,5 hvis den får 50 grader fra i250

Så nå sommerstid lønner det seg, men hvir kaldt ute bør jeg sette øvre tank ned til f.eks 50 grader?

Å ha bereder i serie koster litt ekstra, tror ikke jeg trengte det, men hadde den fra før.

Alternativt, kan det lønne seg å sette i250 på nøyaktig tur, og sette begrensing på øvre el element? Når det blir kaldere ute?

« Senast ändrad: 24 augusti 2015, 21:55:48 av woodbear »

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Ctc ecoair 408 og i250 med 200l bereder i serie
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2015, 00:01:37 »
Så du gör av med 8 kWh/dygn nu på sommaren för att få varmvatten?

Jag ligger på 2-2,5 kWh/dygn för varmvatten...
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoair 408 og i250 med 200l bereder i serie
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2015, 00:58:31 »
Ja... :(   

Dvs.. Det gÃ¥r ca 4-5 kwh pÃ¥ Ã¥ holde 200l 65 grader varmt i oso tanken..  Liten forskjell om det dusjes 0 eller 4 ganger... Koster Ã¥ ha mye varmtvann,,hittil har ingen dusjet sÃ¥ lenge at vi har hatt behovet...

 Og det gÃ¥r litt ekstra pÃ¥ vp. Fordi jeg har tur temp pÃ¥ minimum 29 grader til to bad med flisgulv, liker varme fliser Ã¥ret rundt, og min fru vil ha sine 25-26 grader der..

Dt har vært noen netter med bare 6 pluss grader..så da har jeg sikkert også varmet flere rom...så det har dratt opp forbruket litt.

Men lunk, berederen brukte ca15 kwh før, så det er kuttet til 1/3.. ..men bedre å kuttet det til 0

Trodde ikke oso beredern skulle trekke sÃ¥ mye strøm . :P  mulig jeg hadde droppet den, eller valgt noe annet enn ctc, ecodan eller noen med veksel løsning..

Men..fikk vite at det koster jo nesten ingenting Ã¥ ha en ekstra bereder.. Jeg syns ..1600-1800 i Ã¥ret er ganske mye.. 

Det skal visst løna seg når det blir kaldere ute, så ecoair og i250 ikke trenger å lage 58 grader vann når det er kaldt.. så vet vel strengt talt ikke om det lønte seg eller ei før om et år..

Men mÃ¥let er nÃ¥ Ã¥  finne best mulig innstillinger for min løsning, jeg har fÃ¥tt litt forskjellig fra ctc  og lurer bare pÃ¥ om det er noen som har erfaringer  her pÃ¥ forumet og :-)







« Senast ändrad: 25 augusti 2015, 01:07:57 av woodbear »

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoair 408 og i250 med 200l bereder i serie
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2015, 16:40:32 »
ingen? Betyr dette at alle med ctc ikke trenger å være på forum, Bortsett fra lunk :-)
Skal innstallere nytt software snart, så kan høre da om best løsning for mitt system

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ctc ecoair 408 og i250 med 200l bereder i serie
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2015, 20:18:33 »
Har ingen erfarenhet själv, men jag skulle nog ändå prova att sänka temperaturen i i250 till 50 °C eller ännu lägre.
Den andra varmvattenberedaren skulle jag sätta till 60 °C.
Ju lägre temp ju mindre förluster blir det.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoair 408 og i250 med 200l bereder i serie
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2015, 20:49:28 »
Takk, har blitt anbefalt 65 grader for å være legionella sikker...men sjansene på det i en 200l som det tappes dagelig fra er kanskje ikke så stor..men det holder kanskje med 60 grader

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoair 408 og i250 med 200l bereder i serie
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2015, 20:56:18 »
Ctc skilter med mest solgte varmepumper i sverige, veldig lite aktivitet pÃ¥ ctc iforhold til de andre...hÃ¥per det er fordi de funker bra da, sÃ¥ man ikke trenger Ã¥ spørre sÃ¥ mye pÃ¥ forum  ^-^

Jeg regner med å bare la denne tuffe og gå, men føler at den bør stilles inn smart for å gjøre bereder i serie minst mulig ulønnsomt...(burde bedt rørleggeren lage enkel bypass mulighet når han innstallerte, så jeg kunne prøvd uten først...iallefall om sommeren,,

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoair 408 og i250 med 200l bereder i serie
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2015, 20:37:30 »
Fått nytt software...enda mere likt sånn det var stillt inn her.
Ctc killan anbefalte bare å kjøre max på tappevann, selv om det er bereder i serie inntil -5 ..evnt. Sette ned til 50 da.

Enkelte dager lurer jeg på om en ecodan eller daikin hadde passer bedre..klart hadde jeg tatt det, hadde jeg lurt på om ctc hadde passet bedre.. Får bare la denne tuffe og gå nå...lei. :P

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Ctc ecoair 408 og i250 med 200l bereder i serie
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2015, 21:05:25 »
Att du inte får så många svar beror nog på att 408 och i250 är så nya system att det inte är så många som har såna, kanske att grundinställningarna nu är så bra att det fungerar som det ska utan en massa ändringar i inställningarna, och att det är sommar. Vänta till när det börjar bli kallt. Då kommer fler titta in här.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Göran H

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Börjar lära mig
SV: Ctc ecoair 408 og i250 med 200l bereder i serie
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2015, 15:08:34 »
Här kommer lite info då vi installerade en 408+i250 för 3-4 månader sedan, hittills drar den ca 130kw/månad alltså drygt 4kw/dag. Då är vi 4-5 vuxna som alla duschar ganska mycket.
Jag har ändrat lite på fabriks inställningarna men tänkte ta ett ordentligt grepp om det när det blir kallare ute.
//G
CTC Eco Air 408 samt CTC Eco Zenith 250  (Luft/Vatten pump)
Vattenburen Golvvärme 90+40 kvm
50% 2-glasfönster och 50% 3 glas.
Tilläggsisolerad och ombyggd 2004
Årsförbrukning 2015 på 12900kWh

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoair 408 og i250 med 200l bereder i serie
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2015, 16:48:28 »
Samme som meg, pluss 4-5 kwh i berederen.. Ctc sier den gjør mere nytte til vinteren, men akkurat nå er det dyr lux å lagre 200l vann på 65 grader
Hvor lenge/ofte kan dere dusje?  Jeg har normal dusjhoder som bruler ca 10 l vann per minutt. Ikke noe sparedusj :-

Takk for info :-)

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoair 408 og i250 med 200l bereder i serie
« Svar #11 skrivet: 27 augusti 2015, 22:37:54 »
I250 står i øknomi på varmtvatten
Min datter dusjet i 22 min.. Som er husets lengste dusjer..
Temp i øvre tank gikk ned til 51grader og holdt seg der hele tiden..
Vp brukte 12 min på å heve temp tilbake til 58
På sommeren ser jeg da altså ikke behov for bereder i serie.. Men vinter?
Hvor lenge klarer den å holde temp oppe med 14kwh.. Under -22 uten vp.
Det å sette bereder i serie er typisk norsk, vanlig her på mange vp løsninger.. T.o.m sett ecodan med det..

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Ctc ecoair 408 og i250 med 200l bereder i serie
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2015, 09:30:31 »
Har du läst erp:s beskrivning av hur EcoEl och EcoAir 100-serien fungerar tillsammans? Den som finns högst upp i CTC-delen i forumet.

erp stänger av elpatronen i övre tanken sommartid, och bÃ¥de han och jag har satt sÃ¥ lÃ¥g temperatur i övre tanken  (40-44 grader) att övre elpatronen sällan startar vÃ¥r-sommar-höst.

Det som är begränsningen för oss vintertid är att EcoAir 100-serien snabbt tappar effekt när temperaturen ute sjunker och att våra hus kräver så varm framledning till radiatorerna när det är kallt. Det gör att jag måste ha 'Min utetemp' på -10 och alltså kör bara elpatron om det blir kallare.

Du har ett nyare system. Jag har gjort lite simuleringar utifrån hur det funkar i mitt hus och med EcoAir 408 och i250 skulle jag kunna köra VP ner till ca -18. Med större radiatorer på nedre planet skulle jag sänka gränsen ytterligare ca 2 grader.

Ett bra sätt att spara el och pengar är att lära dottern att det varma vattnet tar slut om hon duschar för länge.  ;)
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoair 408 og i250 med 200l bereder i serie
« Svar #13 skrivet: 30 augusti 2015, 12:24:04 »
El forbruk august totalt på huset de to siste år var 1629 i forifjor og 1539 ifjor
Siden jeg målte 31 juli, så målte jeg igjen nå 30 istedenfor 31.
Vært rimelig mye kjøligere august iÃ¥r..vært nede i 6 grader om natta, sÃ¥ det har faktisk blitt noe oppvarming av huset.  Begge bade sløyfene har fÃ¥tt minimum 28 grader.. Hadde jeg kun lager vv med vp/i250 i sommer, hadde jeg nok liggi pÃ¥ 2,5-3 kwh dygnet pÃ¥ vp

Forbruket på 31 dager i år var da 1147kwh

De første to varmere ukene gikk det va 35 kwh døgnet, men dro seg til mot 40 midtveis.

Har egen el måler i sikringskapet på i250 og vp sin 40a 3fas kurs,Vp har brukt 128kwh. Beredern i serie har egen måler i støpslet, den stakk av med 139kwh
Så å ha mye varmtvann koster mere enn jeg føler der er verdt, da hittil ingen har dusja så lenge at det trengtes .. I250 og vp holdt over 50 grader i øvre tank gjennom en 22 min lang dusj, uten el tilskudd nå på sommeren.

Vurderer å koble av bereder og lage en enkel bypass ( to koblinger og et lit stykke pex) for å se om vi klarer oss uten.

Ctc mener at når det blir kaldere ute, så kan jeg skru ned øvre tank i i250 ned til f.eks 50 grader, og sette el tilskudd lavt.. Slik at vp hovedsaklig jobber mot golvarmen.. Men får forskjellige svar hvis jeg prater med forskjellige folk der





« Senast ändrad: 30 augusti 2015, 12:27:50 av woodbear »

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc ecoair 408 og i250 med 200l bereder i serie
« Svar #14 skrivet: 30 augusti 2015, 12:30:00 »
Veldig vanlig med bereder i serie i norge, mange har store hjørnebadekar.. Så jeg kjenner folk med både daikin og thermia der det er satt inn bereder i serie..
De fleste er mere opptatt av Ã¥ ha nok varmtvann framfor Ã¥ spare 150kr mnd..  ::)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!