« skrivet: 07 maj 2007, 20:04:39 »OK, tack för ditt svar. Gäller samma om man har en frånluftsvärmepump? (Acktank har nämligen aldrig kommit på tal då jag diskuterat med FLVP-säljare)
Antingen så finns FLVP i storleken 2 kW och då behövs inte så mycket vatten (man brukar räkna med minst 25 liter/kW VP). Nackdelen med denna typen av FLVP är att den är lite klen och klarar kanske i bästa fall ca 0 ºC ute utan eltillskott.
Sen finns Comfortzone FLVP som har inverterstyrd kompressor som anpassar uteffekt efter värmebehov vilket också gör en volymförstorare onödig.
Vanlig bergvärmepump har modellen on/off styrning vilket gör att den också behöver en viss mängd vatten att jobba mot för att den inte ska starta/stoppa i ett.