Skrivet av: kungkalle skrivet 15 november 2005, 21:28:26
Hej!

Jag tyckte att jag fick så låga temperaturer på VV GT3 på min IVT E9 så jag kollade inställningarna på VV som tydligen står på 51 grader som fabriksinställning och en diff på 4.

Jag hade 45 grader och en diff på 5 så jag ökade upp till 51 grader och lät diffen stå kvar, då började pumpen värma vatten men gick förbi 51 grader och sen slog den av vid 53 grader och så dök larmet upp med Hög retur VP (GT9)
Vad är felet?

Jag satte ner till 48 grader nu och drog ner diffen till 4.

Ska jag inte kunna ha fabriksinställningarna?

Så fort jag ändrade till 51 grader så gick timern igång till tillskottet också.

Vad kan jag göra?

mvh Kalle
Titel: SV: Hög retur VP (GT9)
Skrivet av: Jakoby skrivet 15 november 2005, 21:50:05
Det är diffen som spökar Kalle! 4.5 bör funka med 51 gradigt vatten. Råkade själv ut för samma sak på min pump.
Titel: SV: Hög retur VP (GT9)
Skrivet av: kungkalle skrivet 15 november 2005, 21:57:59
Hej!

Ok, tack Jakoby för svaret. Då ska jag testa att ställa upp på 51 grader igen och ställa om diffen.
Har du någon bra förklaring på diffinställningen, vad styr den?

Var det för att jag ändrade till 51 grader som tillskottstimern började räkna ner? jag har aldrig kollat på det förut. Eller börjar den räkna ner varje gång pumpen startar?
Jag har bara haft 30 tillskottstimmar sen 2001 så den borde inte starta så ofta.

Tack på förhand. Kalle
Titel: SV: Hög retur VP (GT9)
Skrivet av: Fixaren skrivet 15 november 2005, 22:08:14
Är det en HT maskin eller någon äldre eller annan variant. Styrningen fungerar olika i dem.
Titel: SV: Hög retur VP (GT9)
Skrivet av: Jakoby skrivet 15 november 2005, 22:23:04
Jo om diffen står på 4 och vattentemp på 51 så startar pumpen när tempen är 47C och stoppar vid 55 och om jag inte beriper fel så är det returtempen den går på, så det borde vara på gränsen att 5 funkar. Tillskottstimern startar samtidigt som pumpen och kopplas in efter inställds tid om pumpen inte klarat få upp temp till börvärde inom den tidsperioden
Titel: SV: Hög retur VP (GT9)
Skrivet av: kungkalle skrivet 15 november 2005, 22:28:10
Hej!

Ok, nu börjar det klarna, pumpen jag har heter GL E9 antar att gl står för greenline eller?

Tack så mycket för svaren, man blir ju lite sugen på att lära sig pumpen så man får ut det mesta av den.

mvh Kalle
Titel: SV: Hög retur VP (GT9)
Skrivet av: Fixaren skrivet 15 november 2005, 22:36:26
Om det inte är en HT så har du halva diffen under önskadVV temp som start och stoppet halva diffen över önskadVV temp. VV temp är GT 3.
Returtempen GT 9 löser om värdet överstiger 49grader
Standard på GL  GT3 VV temp är 45grader och diffen 5grader.
Titel: SV: Hög retur VP (GT9)
Skrivet av: kungkalle skrivet 15 november 2005, 22:57:18
Ok, tack Fixaren.

Så då kör jag vidare på fabriksinställningarna då 45 grader och diff på 5.