Skrivet av: Strip
« skrivet: 13 oktober 2011, 06:10:39 »jag har någon konstig inbillning att när han gör värme så värmer han vattnet till sin temp och sen skickar han ut det vattnet i rören. är jag helt ute i de blå eller
Din värmepump gör antingen varmvatten, eller värme. Detta växlas med en växelventil, den kan alltså inte göra två saker samtidigt.
När VP gör varmvatten, är det hela kopplat i en slinga som tar pannvattnet genom varmvattentankens laddslinga, genom kompressorn, genom elpatron, via växelventilen och tillbaka till laddslingan. När vattnet passerar kompressorn värms det med några grader och när det passerar laddslingan lämnar det lite av sin värme till tappvattnet i tanken. Successivt kommer alltså hela kalaset öka i temperatur och när botten på tappvattentanken är varm nog, stängs kalaset av och växelventilen slår över i värmeläge.
När växelventilen slår över för att göra värme går pannvattnet genom hela din radiatorslinga (och/eller tank om du har en sån), genom kompressorn, genom elpatron, genom växelventilen och tillbaka till radiatorslingan. När vattnet passerar kompressorn värms det några grader och således ökar successivt temperaturen över framledning, radiatorer och returledning. När framledningen (dvs direkt efter kompressor och elpatron) är varm nog, stänger kompressorn ner, men cirkulationspumpen fortsätter så att den lagrade värmen kan fortsätta levereras till huset. Detta kallas ekonomiläge.
Om VP har gjort varmvatten och slår över till värme, kan det komma ut lite hetare vatten i radiatorslingan, det kanske är detta du kännt i radiatorerna.
(Elpatron är självklart bara igång när kompressorn inte klarar sitt jobb ensam.)
Tror jag.