Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: aakeoe skrivet 17 augusti 2011, 09:04:03

Titel: Vattenproblem efter borrning
Skrivet av: aakeoe skrivet 17 augusti 2011, 09:04:03
Konverterade, borrade (231 m) och installerade bergvärme (NIBE 1245/10) i fjol sommar. Mycket skiffer och sprickor i berget, men ändå ett mycket bra borrhål eftersom hålet ligger vid stranden av en älv.
Borran ligger drygt 50 m från den egna dricksvattenbrunnen.
Efter borrningen så har dricksvattnet förändrats på så sätt att vattnet är fullt av luft; små luftbubblor som gör vattnet ogenomskinligt men vilka snabbt stiger upp mot ytan varvid vattnet klarnar. Ingen avvikande lukt eller smak på vattnet.
Mitt problem är att luftbubblorna uppenbarligen förstoras och slår sig samman i varmvattenberedaren med följd att det smäller och skvätter på ett mkt störande sätt när man tappar varmvatten.
Min installatör ifrågasätter kausalsamband med borrningen och har försökt med installation av en extra backventil nere vid pumpen i botten på dricksvattenbrunnen och även bytt ut min bara några år gamla hydrofor till ingen nytta.
Vad göra? Borra ny dricksvattenbrunn och gräva ny vattenledning före vintern?
Inget som tyder på läckage i ledningen.
aakeoe
Titel: SV: Vattenproblem efter borrning
Skrivet av: johnny2d skrivet 17 augusti 2011, 11:04:32
Tjena,

Ja det är ett väldigt problem när det blir sådär. Man tror nästan att varmvattenrören ska gå sönder..
Vi har egen brunn och hade exakt samma problem när vi bara hade elvarmvattenberedare. Det small och small i ledningarna..
Dock så försvann problemet helt när vi fick vår Nibe 1245  :)
Har funderat en del över varför det försvann och det enda jag kan komma fram till är att en elvattenberedare värmer vattnet kring sina värmeelement mycket mer än bv-anläggningen. Den myckna värmen gör så att vattnet avger gasen i högre grad och då blir det gasfickor och pang i rören.
Vissa har en extra vv-beredare i serie efter Niben, har du det?

Det finns även hydroforer som kan ta bort gas från vattnet. Dock så måste man ha relativt högt flöde från sin pump för att det ska fungera, typ 25 liter per minut..
-j2d
Titel: SV: Vattenproblem efter borrning
Skrivet av: Lmf skrivet 17 augusti 2011, 11:28:26
Läs inlägget längst ner i denna forumpost
http://www.geotec.se/ViewThread.aspx?ID=5098

Borde fungera även hos dig att montera en avluftare en bit ner på hydrofortanken.
Titel: SV: Vattenproblem efter borrning
Skrivet av: aakeoe skrivet 17 augusti 2011, 13:35:48
Besynnerligt Johnny2d!
Inga problem när vi hade el beredare. Och vår NIBE har inbyggd vv-beredare.
Får höra vad som finns avluftare på marknaden.
aakeoe
Titel: SV: Vattenproblem efter borrning
Skrivet av: johnny2d skrivet 17 augusti 2011, 14:52:55
Ja de var skummt.
När du hittar någon bra/billig avluftare mm så skriv det gärna här så kan jag ta en funderare på om jag ev ska ha en också för att ta bort den sista gasen.

Lycka till!!