Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: lob skrivet 30 maj 2015, 17:32:38

Titel: Sommarkörning 1255
Skrivet av: lob skrivet 30 maj 2015, 17:32:38
Hej
Nu har jag kört min pump i sex månader och efter lite strul i januari har den gått bra. Förbrukningen ligger nästan 30 % under de två föregående åren sett över samma period. Med min gamla pump (IVT 11) brukade jag dra ner till kurva 0 så att den i princip bara gjorde VV från maj till september. Kulna dagar gjorde jag hellre upp en liten brasa i kaminen än drog på pumpen. Om jag skulle vilja göra något liknande, kanske för att spara på antalet starter också, är det ngn mening att ställa ner på kurva 0 eller ska jag hellre ställa ner innegivaren? Jag har till idag haft 855 starter totalt. Kanske ett 50-tal av dessa härrör från strulperioden då den slog av på felaktiga larm.
Så vad tror ni: Bara låta den tuffa eller försöka ställa in den så det mest blir VV-prod?

Mvh LOB
Titel: SV: Sommarkörning 1255
Skrivet av: Carl N skrivet 30 maj 2015, 19:43:59
Meny 4.9.2, Stopp av värme, ställ in den utetemp där du vill att att grejerna går över till enbart VV-drift så sköter pumpen om detta automatiskt.
Titel: SV: Sommarkörning 1255
Skrivet av: lob skrivet 31 maj 2015, 10:51:37
Så blir det. Precis vad jag behövde. Kunde inte hitta det i inst. Manualen. Tyvärr verkar vädret kräva värme ett tag till men snart....