Nu har vi fått lite kyla och undrar om det finns någon norm vilka grader Brinen bör ha samt
gång och stilleståndstider?
Idag är det -14 ute, pumpen går ca: 35 min, står i 25 min, KB 3/-1
Rum bör 21 men 19,5 inne, kurva 33, VB i slutfas 52/41, framledning bör 43.

Ettrörsystem, CP 100%, en del termostater i sov och källare något strypta för att inte få för varmt.
Thermia Optimum 10, 220m borra, c:a 300 kvm boyta inkl. källare.
Hur normala är mina värden?
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: GÃ¥ngtider och temp KB vid -14?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2014, 09:38:34 »
Det ser ut som att både VP'n och borrhålet har en hel del kvar att ge trots att det är ganska kallt ute. Dock kanske du borde höja kurvan lite så du får den önskade innetempen.
Hur många gångtimmar och starter har du på kompressorn hittills?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Bonazera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: GÃ¥ngtider och temp KB vid -14?
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2014, 11:28:05 »
Höjde kurvan från 32 till 33 i morse då det var lite kallt inne.

Från installation 5/9 till idag har den gått 867 timmar, (56 på VV) i snitt c:a 6,5 tim/dag.
Antal starter kan jag inte se i VP men enligt mina noteringar blir det i snitt hittills c:a 1 i timmen.

Hösten/vintern har ju varit ovanligt varm så det är väl inte riktigt några normalvärden.

PS/: (Skulle du kunna skicka bilderna på T-rörs och 4-rörsinkoppling i Knäpptankstråden till mig?
Fick bara ett kryss där! Nåt knas med datorn antagligen.)
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: GÃ¥ngtider och temp KB vid -14?
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2014, 12:00:33 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=46158.0;attach=26338
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=52144.0;attach=30362

Att den ena bilden har två värmesystem spelar inte så stor roll. Du får tänka bort anslutningarna uppe till vänster där det står 'Radiatorer'...
« Senast ändrad: 13 januari 2014, 12:02:18 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Bonazera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: GÃ¥ngtider och temp KB vid -14?
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2014, 13:58:17 »
Tack Purjo!
Vad är det som gör att man har T-rör kontra 4-rörsinkoppling på tanken?

Vad säger du eller ni andra om mina gångtider och brinetemp?
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Utloggad Gromit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: GÃ¥ngtider och temp KB vid -14?
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2014, 18:35:51 »
Brinetemp verkar väl ungefär som min.
Hade 2 in och minus 1 ut imorse i slutet på körningen(-14 ute).
Kurva 36, VB 49(med 44 som bör), ungefär 21grad inne.
Du verkar ha kort körning men det är ju bra för dig!
Min tuggade på i 68 min för att sedan vila 26.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!