Författare Ämne: Greenline C8 - skickar ut värme trots termostat ställd pÃ¥ 0  (läst 1829 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad goggel

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Hej!

Som ni ser i ämnesraden har jag en Greenline C8 som skickar ut värme till radiatorerna trots att termostaten är ställd till 0 dvs att jag vill bara att den gör varmvatten.
Vi har ca 25-26 grader inne vilket är på tok för varmt, brukar ligga runt 20-21. Problemet började när jag drog igång värmen denna höst.

Jag hade firma här som bytte alla givare då den visade givarfel. Givarfelet är nu borta men inte problemet med värmen, de bytte även cirkulationspump eftersom den som satt kärvade lite.
De mätte värmen som gick ut och på retur med ett delta på 10
De kolla de så växelventilen fungerade vilken den gör, dvs att den inte sitter fast. Växelventilen är av "nyare" modell alltså inte den med pigg utan den som "snurrar" om det säger er något.

Alla radiatorer står på max och är luftade.
Vet inte om man kan göra så här men eftersom det står ett värde, i manualen, i ohm på utegivaren så gissade jag att man kan ta en multimeter och mäta motståndet och på så vis se i tabellen om givaren visar rätt temperatur vid ett visst motstånd. Jag tog lossa kablarna och mätte men motståndet ändrade sig hela tiden. började på typ 10 Mohm och sjönk nedåt. För varje gång jag mätte så var det andra värden ända ner till 5 Mohm.

Varmvatten gör den utan problem.
Driftlampan blinkar i stort sett konstant.
En sak till som är lite märklig är att jag har en Myson kickspace som enbart ska starta fläkten när en viss temperatur på slingan uppnås, men den går hela tiden.
Jag är inte så duktig på detta men lär mig hela tiden.

Tacksam för all hjälp i felsökningen.

//Daniel

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Det verkar vara fel på utegivaren. Vid runt noll grader ute ska dess resistans vara ca 20 kohm. 5 Mohm indikerar att det är fel på den. Pumpens reglersystem tror att det är sibirienkyla ute och kör därefter. Visas inget värde på utetemperaturen på displayen?

Termostaten, är det värmekurvan som avses med det eller är det något annat?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Det kan vara dålig kontakt med utegivaren, om du öppnar dosan och fipplar lite med kontakterna så kanske det rättar till sig?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad goggel

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Nu vet jag inte om det blev fel modell på vp, det är en Greenline Compact 8, tänkte det kanske förkortades c8 :)
Denna vp är från -97 och saknar display.

Jag började följa trådarna från utegivaren och kom till en kopplingsdosa, från den kopplingsdosan gick sladden till en kopplingsdosa till för att till sist mynna ut i ytterligare en kopplingsdosa.....inte undra på att det kan bli glapp. I en av dosorna så var en av ledarna lös, så den fick jag skruvat dit. Mätte sedan upp utegivarens motstånd på trådarna i vp och de visade samma som resultat som jag uppmätte på givaren.

Någon frågade vad jag menade med termostat och det är vredet på pannan där jag ställer värmen, det är graderat från 0 till 10. Vi har tidigare höstar/vintrar haft det på 2-3 men har den nu på 0 och det är 25 grader inne.

Jag märker att när den gör vv så snurrar växelventilen runt och runt och släpper då ut en del varmvatten till radiatorerna, ska det vara så?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
DÃ¥ var det en äldre pump än vad jag trodde. "Termostaten" är inställningen av värmekurva. Med värmekurva menas börvärdet pÃ¥ radiatorvattnet som funktion av utetemperaturen. Ju kallare ute desto högre börvärde. Ju högre värmekurva desto högre börvärde för en viss utetemperatur. Värmekurva noll ska ge samma börvärde, troligen 20 grader, oavsett utetemperaturen. Det därför lite konstigt att det blir sÃ¥ varmt inne med nollinställning. Möjligen kan det faktum att det troligen är fel pÃ¥ utegivaren göra att reglersystemet inte fungerar som man tycker det borde göra. 

Det är helt normalt att det kommer en skvätt varmvatten ut i radiatorkretsen just när pumpen har avslutat varmvattenberedningen. Det är några liter hett vatten i kondensor och ledningar som går ut i radiatorkretsen då.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad goggel

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Alla givare är helt nya, vilket iof inte garanterar att de fungerar men det var samma problem med värmen innan.
Det verkar logiskt att det är något med utegivaren men nu visar den rätt motstånd i förhållande till temperatur enligt manualen.

Det heta vattnet kommer ut i ledningarna av att växelventilen snurrar när den gör vv.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Det verkar vara fel på växelventilen. Jag tror att det sitter en brytare som skall stoppa rörelsen när ventilen kommer till sitt ändläge, det verkar som den slutat fungera så ventilen jobbar konstant. Jag hade samma fel på min, men det var den gamla typen av ventil.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!