Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Märkligt fel Ecoheat 8,5  (läst 8878 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kuling

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Märkligt fel Ecoheat 8,5
« Svar #15 skrivet: 09 juli 2016, 12:25:23 »
Har haft en elektriker hemma som gått igenom elen, allt från inkommande ner till kompressorn, men han hittar inga fel överhuvudtaget...
Det är ju lätt att återskapa felet, då det räcker att dra igång spisen för att få pumpen att stanna. Det låter ungefär som att kompressorn får soppatorsk. Den gör lite tyngre för att stanna helt. "Murrar" några sekunder tills motorskyddet drar.
Känns inte som att det är själva motorskyddet som spökar då pumpen stannar innan den hinner lösa ut?

Märkte idag att den stannade även utan tung last. Det har den mig veterligen inte gjort tidigare. VP låg nere på 29gr och skulle upp till 55gr. Vid 54 så stannade den tillsynes oprovocerat, och motorskyddet löser några sekunder senare. Drar motorn mer A när den jobbar mot högre temperaturer?

Det riktigt sura i det här är att jag bytte en 6 år gammal kompressor för 5 år sedan... Är det dags nu igen?


Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Märkligt fel Ecoheat 8,5
« Svar #16 skrivet: 09 juli 2016, 16:48:15 »
Vilken spänning fick ni på inkommande när anläggningen belastades?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Märkligt fel Ecoheat 8,5
« Svar #17 skrivet: 09 juli 2016, 16:57:26 »
Ja, kompressorn drar mera ström vid höga temperaturer.

Min Stibel drar strax över 2kW vid låga temperaturer och kan dra iväg till över 4kW vid varmvattenkörning.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Kuling

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Märkligt fel Ecoheat 8,5
« Svar #18 skrivet: 09 juli 2016, 18:34:44 »
Vilken spänning fick ni på inkommande när anläggningen belastades?

410 utan last, 395 med last...

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Märkligt fel Ecoheat 8,5
« Svar #19 skrivet: 09 juli 2016, 19:15:49 »
Och det var mellan samtliga faser? Har du den spänningen vid pumpen och du belastar huset fullt så ska det inte spela någon roll om du vrider på spisen eller ej för 395 V ska med lätthet driva pumpen. Så har du full spänning och motorskyddet löser har du ett fel i pumpen.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Kuling

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Märkligt fel Ecoheat 8,5
« Svar #20 skrivet: 10 juli 2016, 17:52:35 »
Hm, kul med ett kompressorbyte igen... 30' var femte år kan ju knappast vara meningen...
Fattar inte vad det annars kan vara?

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Märkligt fel Ecoheat 8,5
« Svar #21 skrivet: 10 juli 2016, 21:08:47 »
Utan att vara expert, kan det inte vara fel på strömkännare?
Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Märkligt fel Ecoheat 8,5
« Svar #22 skrivet: 10 juli 2016, 21:10:51 »
Testa att koppla förbi motorskyddet
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Märkligt fel Ecoheat 8,5
« Svar #23 skrivet: 10 juli 2016, 21:48:24 »
Eller mäta ström, helst med tångamperemeter, i alla tre faserna.
Om kompressormotorn är Y-kopplad och dess nollpunkt åtkomlig, så skulle det kunna vara intressant att mäta spänning mellan den och elnätets nolla. Eller en "virtuell nollpunkt" i form av tre likadana motstånd Y-kopplade mellan faserna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Märkligt fel Ecoheat 8,5
« Svar #24 skrivet: 10 juli 2016, 21:50:00 »
Mitt tips är nån elektrisk komponent i värmepumpen, kanske mjukstarten?
När spisen eller nån annan stor elförbrukaren slås på så tappar kompressorn en fas och då slår motorskyddet ifrån.
Det blurrande ljudet är typiskt för en kompressor som tappar en fas.

Men koppla inte förbi motorskyddet, utan koppla förbi mjukstarten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Märkligt fel Ecoheat 8,5
« Svar #25 skrivet: 10 juli 2016, 23:19:29 »
Hej Carl N!
Ungefär vad jag tänker pÃ¥, men knappast fel i  VP. Men antar att det handlar om överbelastning pÃ¥ en fas och dÃ¥ligt fördelning i proppskÃ¥pet?
Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Märkligt fel Ecoheat 8,5
« Svar #26 skrivet: 11 juli 2016, 07:39:57 »
Tror det är belastningsvakten som spökar och stänger av el-patron.Testa ställ ner varmvatten till 50 °C och se vad som händer och då borde den klara av att bara köra på kompressorn.
« Senast ändrad: 11 juli 2016, 07:41:52 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Kuling

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Märkligt fel Ecoheat 8,5
« Svar #27 skrivet: 11 juli 2016, 08:19:51 »
Stort tack för era svar och funderingar!  tummenupp  Jag blir inte klok pÃ¥ detta...

Vi har även testat att koppla bort belastningsvakten (rent fysiskt, hittade ingen meny styra detta), men det gör ingen skillnad.

Mjukstarten byttes för 5 år sedan när kompressorn byttes, men det kan ju naturligtvis vara fel på den igen.

Lurar lite på kontaktor och motorskydd, men ska ringa reparatören idag och se vad vi kan hitta på. Det surrar ganska högt från en komponent längst till höger på kretskortet. Kan vara en trafo? Minns inte att den surrat så högt förut, men jag har väl å andra sidan inte heller lyssnat... Den surrar iaf för jämnan, oavsett om kompressorn går eller inte.

Som jag skrev tidigare så har den ju även stannat en gång utan att jag haft höglast. Då skulle den upp i 55 grader, men stannade vid 54. Kompressorn har jag spärrat sedan i fredags.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Märkligt fel Ecoheat 8,5
« Svar #28 skrivet: 11 juli 2016, 08:29:12 »
Jag skulle också kolla på mjukstarten.
Den går väl koppla förbi helt också?
Surrande ljud kommer oftast från relän, eller transformatorer.
Ett relä som surrar är inte bra, transformatorer som surrar brukar inte vara någon fara.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Kuling

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 93
  • Karma +0/-0
SV: Märkligt fel Ecoheat 8,5
« Svar #29 skrivet: 11 juli 2016, 10:42:06 »
Har nu pratat med reparatören som också var inne på mjukstarten. Han skulle titta förbi senare i veckan, så fortsättning följer!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser