Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Inställningar 1215 - kallt i huset  (läst 8428 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar 1215 - kallt i huset
« Svar #15 skrivet: 24 december 2010, 11:48:51 »
Jag tycker ju att du ska klara 60 ºC framledning med en retur under 55 ºC.
Ställde du om VB-r till (55) i parantesen?
Kolla ärvärdet på VB-r, det är detta värde som bestämmer om kompressorn ska gå eller ej.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tanner

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar 1215 - kallt i huset
« Svar #16 skrivet: 24 december 2010, 12:32:20 »
Jag har ändrat till 55ºC på VB-r max.

Just nu i skrivande stund ligger VB-fram på 54 och VB-r på 47 grader. Skall se vad det står på när den slår ifrån.

Menar du att VP själv skall klara att hålla 60ºC ut?


Trycket efter expansionskärlet, hur påverkar det? har för mig att jag läst att 1.0 bar skall vara lämpligt. Min ligger på 1.4 bar
« Senast ändrad: 24 december 2010, 14:41:01 av tanner »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar 1215 - kallt i huset
« Svar #17 skrivet: 24 december 2010, 22:00:12 »
Kolla om du fått luft i radiatorerna eller i VVB:n?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mikael84

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar 1215 - kallt i huset
« Svar #18 skrivet: 29 december 2010, 18:02:33 »
Lite off topic men passa pÃ¥ att slÃ¥ igÃ¥ng legionellahöjningen sÃ¥ grundinställningarna visar följande "0 0 2" , vet att Carl N ofta pÃ¥pekar detta ;)  :) Thumbsup
• Gullringshus -1978
• Nibe Fighter 1215-7
• 170m aktivt borrhÃ¥l 
• Uppvärmd yta 207 totalt

Utloggad tanner

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar 1215 - kallt i huset
« Svar #19 skrivet: 29 december 2010, 21:18:37 »
Kolla om du fått luft i radiatorerna eller i VVB:n?

Hur kollar man VVB lättast?

Elementen var ok när jag gick över dem men en VVBn har jag inte kollat på tidigare.

Lite off topic men passa pÃ¥ att slÃ¥ igÃ¥ng legionellahöjningen sÃ¥ grundinställningarna visar följande "0 0 2" , vet att Carl N ofta pÃ¥pekar detta ;)  :) Thumbsup

Skall göra så. Har 0 12 just nu som inställning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar 1215 - kallt i huset
« Svar #20 skrivet: 29 december 2010, 22:20:34 »
Kolla om du fått luft i radiatorerna eller i VVB:n?

Hur kollar man VVB lättast?

Det sitter en luftningskruv på toppen av VP:n, till vänster.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tanner

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar 1215 - kallt i huset
« Svar #21 skrivet: 29 december 2010, 23:00:43 »
Tackar

Det verkar vara dåligt med luft i systemet, bara vatten som kommer både på radiatorer och VVBn.

Utloggad Minime

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar 1215 - kallt i huset
« Svar #22 skrivet: 29 december 2010, 23:16:33 »

Hej det känns som att du har liknande problem som jag hadde i fjol.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29541.msg282471#msg282471

Vad har du kopplat din elpatron på? min var kopplad på 9kw och då pumpen drog igång alla 9kw så fick jag för hög returtemp tillbaka med följd att pumpen stannade.
Efter att jag har kopplat om den till max 6 kw så har den till och med börjat att köra legionella så att det räknas timmar för min elpatron.

MvH Minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Ort : Umeå
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta

Utloggad tanner

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar 1215 - kallt i huset
« Svar #23 skrivet: 30 december 2010, 00:27:39 »
Ditt problem låter väldigt mycket som mitt, intressant!

För när elpatronen går samtidigt som kompressorn så sticker temperaturen över VB-fram (max) med ngn grad och kort därefter är VB_r över sin gräns (55) och kompressorn slår ifrån.

Min lösning nu har nu varit att inte ha elpatronen på för värme, men då klarar VP bara av att hålla 54 (ibland 55) grader i VB-fram vilket inte räcker för att hålla huset på >20 grader.

Skall undersöka hur mitt system är kopplat imorgon men samtidigt vore det bra om man fick VP att komma upp högre i temp sina 54 grader som det är nu.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!