Har gammal oljepanna från 60-talet med brännare från 90-talet som ska ut nu! Trähus 1 1/2-plan m källare byggt 1945 och beläget i Örebro. Yta mätt med innermått (utan hänsyn taget till innerväggar, klädkammare mm) 68 m2/plan. M a o 136 m2 + källare. Oljeförbrukning sista åren c:a 2,8 m3/år, men då är jag oftast ensam i huset. När vi bodde 2 vuxna + 2 barn var förbrukningen lite högre men aldrig mer än 3,5 m3.
Jag har tagit in 4 offerter på bergvärme. 3 st föreslår 5 kwh-pumpar med aktivt borrhål 88-94 m baserat på ett nettoenergibehov av 20500-24500kwh. Den 4:e utmärker sig genom att föreslå en 7 kwh-pump med ett aktivt borrhål på 132 m och baserar detta på ett kalkylerat nettoenergibehov på 30 000 kwh (med hänvisning till Boverkets normer).
Har 1 rätt och 3 fel? Eller tvärtom? Alla kan ju inte gärna ha rätt eftersom alla har fått samma grunduppgifter och lämnar så olika förslag. Själv tycker jag att det verkar rimligt att räkna efter min verkliga förbrukning av olja och lägga på lite marginal för ev ny ägare med större familj. Med den verkningsgrad min gamla oljepanna har så verkar det lite överdrivet att utgå från ett nettoenergibehov på 30 000 kwh. Men jag är ju bara en glad amatör... Någon som har facit?
Tacksam för hjälp i så fall.