Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: HP/MS Larm  (läst 5672 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Nying

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
HP/MS Larm
« skrivet: 04 mars 2010, 21:57:16 »
Vad göra, ständigt återkommande HP/MS larm. Enligt Nibe för dåligt flöde på värmebärarsidan. Diff i temp ca 5 ºC mellan in och ut, skall vara ca 8 ºC enl Nibe. Hur kan det vara dåligt flöde när temp diff endast skiljer 5 ºC. Alla element öppna max ( utom ett i sovrummet). Har prövat olika kurvlutningar, 10, 9 och just nu kör vi på 8. Vi har kommit närmare 8 ºC i diff på in ut men larmet går ändå, dock inte lika ofta.


Lite info:
Nibe 1225
Jordvärme
Södra svealand

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: HP/MS Larm
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2010, 23:17:30 »
Den ska väl inte larma alls når man för höga temperaturer ska den tex stanna pga hög retur.

Kolla när den gått länge tex en timme vilken temp du har på stig och retur.
Hög kurvlutning i kombination med klena radiatorer lan ge problem med hög temp till radiatorerna. Men samma den ska inte stoppa på HP utan på hög retur (vilket iofs är helt på tok det oxå)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HP/MS Larm
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2010, 09:24:48 »
Vilket temperatur står det i parantesen på VB-r i meny 3a? Prova att ändra till ett (A) där.

Stämmer tempgivarna, kolla att VB-fram och VB-r visar lika då kompressorn inte går?
 
Nästa steg är att ta hem en kyltekniker som får kolla att HP löser på rätt tryck.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Nying

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
HP/MS Larm
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2010, 18:26:53 »
Ställde om till (A) på VB-r.
VB-fram och VB-r är lika då kompressorn inte går.

Satt på pass för att kolla vad det står när pumpen ballar ur.
Den stannade vid:

VB-fram         61 (42)  ºC
Varmvatten    60         ÂºC

VB-r              40  (A)     ÂºC
VV start         60  (44)    ºC

Utetemp   -7


 Sc:,h

Utloggad Nying

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS Larm
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2010, 19:13:36 »
Tyvärr gick det lite fort ovan, hade inte återställt alla termostater på elementen till helt öppet.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: HP/MS Larm
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2010, 20:34:34 »
Nä..kan tro det  ;)
DeltaT radiatorer pÃ¥ 21K är inte rekomenderat  ;)
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HP/MS Larm
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2010, 07:55:02 »
Tyvärr gick det lite fort ovan, hade inte återställt alla termostater på elementen till helt öppet.

Är man lite osäker på termostaternas inställning så kan man helt enkelt ta bort dem.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Nying

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS Larm
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2010, 10:30:09 »
Nästan alla bortplockade, har bara kvar i sovrummet. Ska enl Nibe ha när resten är öppna.

 Sc:,h

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: HP/MS Larm
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2010, 12:58:33 »
fungerar alla element...eller kärvar kanske ventilen ?
vad har du för hastighet på rad-pumpen ?
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Nying

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS Larm
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2010, 17:45:29 »
Körde pumpen pÃ¥ lägsta fart när jag hade tempdiff pÃ¥ 5-8  ºC. Hade kanske nÃ¥t flödesproblem iaf. Har nu kört pÃ¥ kurva 9 och medelhastighet, funkar inte helt klanderfritt. Ibland sÃ¥ drar VB-fram iväg i temp och returen släpar trots att alla element blir varma, diff i temp kan var upp emot 15-19  ºC.
Har nu för att testa ställt in på kurva 5 och maxflöde på pumpen. Har gått i 7-8 timmar utan larm!!!

 Sc:,h

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: HP/MS Larm
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2010, 19:08:30 »
Jag gissar på luft någonstans i radiatorkretsen!
har du luftat cirkpumpen?
lycka till !
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad bclcarlsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS Larm
« Svar #11 skrivet: 17 april 2010, 11:01:46 »
 Ã„ven jag har haft HP/MS larm en tid, lite till Ã¥ frÃ¥n, senaste veckorna flera gÃ¥nger om dan. Konstaterade att larmet alltid gick i slutet av VV-körning, prövade med att byta temp.-givare till tanken, Ã¥ faktiskt har pumpen gÃ¥tt ett par dagar utan larm. Det skillde 0,5 kohm mellan den gamla Ã¥ nya givaren. Jag har aldrig kört pÃ¥ driftpressostaten(A), utan haft den inställd pÃ¥ 48*.Vet inte om detta är orsaken till larm, men det kan vara värt att pröva.
 Novisen

Utloggad gladius

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: HP/MS Larm
« Svar #12 skrivet: 27 april 2010, 21:47:42 »
Hejsan! Även jag har ständiga HP-larm och jag hittar inte orsaken. Jag letar förtvivlat och just nu tror jag att jag, precis som bclcarlsson, troligen får larmet vid vv-körning. Är inte säker men det verkar kunna vara så. Jag skulle också vilja prova att byta temp-givare och undrar var man lättast och enklast kan få tag på en sådan och också var den bör kosta ca.
mvh Thomas S

Utloggad bclcarlsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS Larm
« Svar #13 skrivet: 28 april 2010, 21:17:52 »
 Du kan ju prova att ringa Nibe, Ã¥ be snällt om dom kan skicka nÃ¥gon, nu vet jag iofs inte hur gammal VP du har, men testa supporten, annars nÃ¥gon installatör för Nibe. Pris vet jag inte, men tror inte dom kostar mycket.
 Novisen

Utloggad gladius

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: HP/MS Larm
« Svar #14 skrivet: 13 juli 2010, 09:55:59 »
Mitt HP/MS larm är jättekonstigt! Nu kör jag vp enbart på elpatron och jag kan garantera att den inte gör något annat än just tappvarmvatten (till max 55 gr) nu. Dels har jag ställt ned kurvan på min och dels så är det ju värmebölja. Trots detta får jag ständigt återkommande HP/MS-larm!!!! Jag är ganska övertygad om att jag nu kan utesluta de mesta av alla tänkbara fel. Jag har haft detta problem sedan februari och har haft extern temperatur mätning inkopplad, Haft service två ggr. Rengjort smutsfiler, Luftat värmesystemet, Bytt kretskort, bytt motorskydd, Uteslutid MS-delen i Larmet. Alltså det är ett HP-larm. KOllat cirkulationspumpen mm mm.
Pratade återigen (4 gången) med Nibe i går (De är alltid trevliga och hjälpsamma) och deras idé är nu att det är högtryckspressostaen eller kablaget från densamma till kretskorten som kan kortslutas.
Har haft detta problem sedan februari och börjar nu på allvar ledsna. Någon som har varit med om något liknande?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!