Mycket enkelt att ge ett exempel.
Kurva 28 passar mig nu när det inte är minus grader ute. Men mitt under smällkalla vintern måste jag minst ha kurva 30. Kör jag med kurva 30 idag får jag alldeles för varmt. Och kurva 28 är alldeles för kallt under vintern. Och då har jag ändå ställt in rumsfaktorn till 4 så att innegivaren får kompensera så mycket den kan.
Jag behöver alltså en kurva som är lika brant som kurva 36 men parallellförskjuten neråt 6 grader, alltså Rum-inställningen borde vara 18. Men detta går inte att göra för att Thermia har total klantat sig och likställt innegivarens börvärde med Rum-inställningen. Rum inställningen som inte har något att göra med önskad innetemp. utan bara är till för att parallellförskjuta kurvan. Sätter jag Rum inställningen till 18 så kommer innegivaren att sträva efter 18 graders innetemp, vilket inte var mitt mål.
För att jag inte skall behöva justera kurvan under året så måste jag kunna sätta följande värden separat från varandra.
Kurva 36
Rum 18
Innebör på innegivaren till 20,5
Men idag får jag antingen skippa innegivaren eller leva med att justera kurvan då och då. Detta diskuterades i en lång tråd i våras:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15621.0Jag har loggat mitt värmesystem i flera år så jag vet vilka framledningstemperaturer som behövs vid olika utetemperaturer. Jag har graferna för Thermias kurvor så jag vet att Kurva 36 är den som skulle passa mitt system bäst, det är bara det att den måste parallellförskjutas neråt 6 grader hela vägen.
Och den kompensation som rumsgivaren gör är ju alldeles för liten, jag kan ha flera graders övertemp och ändå tycker pumpen att det behövs värme.