« skrivet: 14 januari 2013, 09:31:36 »Det är ju enrörssystem så enskilda radiatorer kan nog inte ställa till problem. Risken finns om man har en slinga för garage och förråd och raddarna där är avstängda, då kan det bli "kortslutning"
Undrar om termometrarna stämmer nu? I så fall kan du nog sänka farten på kalla cirkulationspumpen ett steg, 1,7°C delta är lite lågt.
Inställningen för elpatron är bara tidsfördröjning 10-120 minuter, en liten trimpot innanför frontplåten.
En annan sak man kan tänka sig är att koppla ur en fas till elpatronen, då värmer den med mindre effekt och förhoppningsvis hinner styrningen slå av elpatronen innan även kompressorn stannar.
Annars låter det ju bra att VP klarar huset utan elpatron vid -10 °C Kompressorn kan gå mycket och mår bättre av det än många start-stopp. Om kompressorn själv klarar husets behov skall inte elpatronen slå till.
Var bor du? Här har vi inte -10 °C (Småland)
Har du någon uppgift på hur mycket el som förbrukats av tidigare ägaren av huset?
Undrar om termometrarna stämmer nu? I så fall kan du nog sänka farten på kalla cirkulationspumpen ett steg, 1,7°C delta är lite lågt.
Inställningen för elpatron är bara tidsfördröjning 10-120 minuter, en liten trimpot innanför frontplåten.
En annan sak man kan tänka sig är att koppla ur en fas till elpatronen, då värmer den med mindre effekt och förhoppningsvis hinner styrningen slå av elpatronen innan även kompressorn stannar.
Annars låter det ju bra att VP klarar huset utan elpatron vid -10 °C Kompressorn kan gå mycket och mår bättre av det än många start-stopp. Om kompressorn själv klarar husets behov skall inte elpatronen slå till.
Var bor du? Här har vi inte -10 °C (Småland)
Har du någon uppgift på hur mycket el som förbrukats av tidigare ägaren av huset?