Hej! Har en ITV Air 90 och en 290 A/W.
När jag kollar mätaren där inne har trycket sjunkit från 1 bar till 0,5 bar. Fyller då på till 1 bar igen, luftar även tanken och det kommer en hel del luft ur den och sen får jag fylla på och öka trycket igen. Gick sen ut och kollade utedelen, i synglaset är det bara lite vatten på botten som ligger och bubblar. Vad är fel har jag en läcka någonstans?
-
Tryckmätaren inne i 290AW och synglaset ute i Air 90 har inget med varandra att göra.
Tryckmätaren mäter trycket på vattnet i radiatorkretsern medans synglaset kan indikera hur kylkretsen mår.
Om trycket sjunker i radiatorkretsen så kan det bero på läckage.
Antingen i någon skarv eller via säkerhetsventilen
Tex. om expansionskärlet har gått sönder kan det bli "stumt" och då öppnar säkerhetsventilen och släpper ut vatten.
Hur ser det ut när du fyller vatten?
Stiger trycket snabbt eller går det långsamt?
När du luftar hur snabbt sjunker trycket?
-
Behöver inte fylla alls mycket, typ öppna sen stänga ca 2 sek.
Sjunker nog lika snabbt vid luftning. Är synglaset ok eller det är ett annat problem jag har?😐 /Tack
-
Om trycket stiger/sjunker 0,5bar på 2 sekunder så kan jag 90% säkerhet säga att ditt problem sitter i expansionskärlet.
Längst ner i 290Aw sitter ett rött kärl med en bilventil
Om du trycker på denna bilventil så skall det komma luft
Kommer det vatten är gummiblåsan i expansionskärlet trasig och måste bytas.
Om det kommer luft prova att tappa ur vatten och sedan fylla på luft i expansionskärlet till det förtryck som står angivet på expansionskärlets märkskylt. (vanligtvis ca 0,5bar)
Fyll därefter på vatten igen.
-
Kom bara luft när jag trycker på ventilen. Hur menar du tappa vatten, var gör jag det och hur mycket? Om jag sätter kompressor till ventilen visar den att där nu är ca 1 bar, fast då har jag inte tappat vatten, om det har betydelse?
Kan inte se märkskylten heller utan att plocka isär en del grejer😒
-
Systemet måste vara "tomt" på tryck för att du ska kunna fylla expansionskärlet till rätt tryck då det är en gummiblåsa i expansionskärlet som ska fyllas.
-
Ok, hur tömmer jag expansionskärlet? Kan jag tömma bara det eller måste jag tömma hela tanken?
-
Lufta systemet tills manometern visar noll.
kontrollera luft trycket i expansionskärlet och fyll på vid behov (ca 0,5 bars förtryck/lufttryck)
Fyll vatten till ca 1bar
Fortsätt att lufta och fylla på.
-
Ska jag tömma via luftningsnippeln längst upp på tanken då eller? Hur mycket kommer jag då tömma, hela tanken eller bara expansionskärlet? Måste jag inte lufta expansionskärlet också för att komma ner till noll?