Ämnessammanfattning

Skrivet av: srick
« skrivet: 15 april 2009, 17:32:19 »

Grattis! Antar jag... ;)

Själv har jag väl redan beställt men det är bara frikylan som skall till också..

Men sen utegivarproblemen förra veckan är det kallt i huset... inte olidligt men kallare än vanligt  :(
Skrivet av: abrovink
« skrivet: 15 april 2009, 17:11:14 »

Då kan jag meddela att det är beställt.

 studs


Ska bli riktigt spännande.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 april 2009, 21:36:18 »

Har du råd, installera frikylan, en portabel kylare är som du säger, som ett tröskverk, och dyr i drift jämfört med frikylan.
Skrivet av: srick
« skrivet: 10 april 2009, 19:24:30 »

Ungefär de pengarna jag fått oxå, 16-17k i installation kanske. Med tanke på att vi åtminstone har tänkt bo kvar här i många många år framöver känns det bara dumsnålt att inte installera frikyla när man ändå har möjligheten..

Vi har ju nu en portabel A/C men den låter ju som ett tröskverk och drar nog ohyggligt med ström... går ju åtminstone 4h/dag under två månader.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 april 2009, 17:50:47 »

Min frikyla kostade 15 kkr för några år sen, kostnaden hämtar jag hem i driftskostnaden, en 25 W cirkpump är allt som behövs, jag uppskattar totala driftkostnaden till ca 40 kr/år (36 kW) om frikylan går i 2 månader nonstop.
Skrivet av: abrovink
« skrivet: 10 april 2009, 15:44:39 »

Hurpass ekonomiskt är det att installera frikyla egentligen?
Vad kostar installationen?
Vad kostar driften? (vid kyla 19-20 grader i ex. ett sovrum på 20m2)



Skrivet av: srick
« skrivet: 10 april 2009, 10:52:02 »

135875 med 100L ack tank, Bosch 9kW och 160m borra. Ska installera frikyla i samma veva så det är inte färdigt än.... :)
Skrivet av: abrovink
« skrivet: 09 april 2009, 18:40:56 »

Förresten vilket blev ditt slutgiltiga pris?
Skrivet av: srick
« skrivet: 09 april 2009, 18:05:32 »

Fint, tack!

Ja 18L borde väl vara ca 10%, kanske lite under volymen i mitt radiatorsystem... Nåja..
Skrivet av: abrovink
« skrivet: 09 april 2009, 17:42:54 »

Spelar det någon roll hur stort expansionskärlet är? En firma installerade alltid 35L och nu får jag 18L, man skulle ha 10% av radiatorsystemets volym i expansionskärlet sa de..

I mina papper står det bara Expansionskärl i lämplig storlek för fastigheten.

När man eldar med ved är det viktigt att den är 10-15%. Men med VP ska väl inte volymen variera lika mycket så 10% borde fungera.

//Janne
Skrivet av: abrovink
« skrivet: 09 april 2009, 17:39:59 »

Hur gick det för dig abrovink, har du beställt?

Har bett leverantören om en ny offert och ska underteckna den nästa vecka.
Blev IVT HT+ E9 + 170m + 120l volymtank
Trolig installation i Maj/Juni


//Janne
Skrivet av: srick
« skrivet: 08 april 2009, 19:06:22 »

Och en annan sak; skall jag skriva ett avtal t.ex. villaägarnas riksförbunds avtal för att anlita hantverkare http://www.villaagarna.se/portal/page?_pageid=100,1617476&_dad=portal&_schema=PORTAL ?

Hoppas ni har lust att lägga in ett par kommentarer tilll och att ni får en GLAD PÅSK! :)
Skrivet av: srick
« skrivet: 08 april 2009, 16:51:10 »

Nibes 100L-tank är nu bokad istället för 40L från bosch...

Tittade lite på http://www.dinvvsbutik.se/nibe-accu-acktank-p-9919618.html och såg att för en dryg tusenlapp till kan jag få en Nibe 500L ackumulatortank! >:D

Är det _för_ overkill eller blir det bra med tanke på att 9kW är en stor pump och mitt radiatorsystem är allmänt klent?

Spelar det någon roll hur stort expansionskärlet är? En firma installerade alltid 35L och nu får jag 18L, man skulle ha 10% av radiatorsystemets volym i expansionskärlet sa de..

Tacksam för åsikter! :)  Thumbsup
Skrivet av: srick
« skrivet: 02 april 2009, 08:05:12 »

Ah, tack Roland! Jag har lagt in en förfrågan om Nibes 100L-tank istället för 40L men ej fått något svar än. Då borde pumpen i teorin ha 180L att jobba med, inkl radiatorsystemet? Tyvärr vet jag inte hur mycket det innehåller men som sagt är elementen tunna och små. Ca 2-4cm tjocka över hela ytan.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 april 2009, 20:01:17 »

Leverantörerna rekommenderar minst 20 L vattenvolym per kW pumpeffekt så lämplig acktankvolym handlar lite om hur radiatorerna ser ut och hur många de är.

För övrigt tänkte jag lite fel på värmebärarsidan. Anpassar man acktanksvolymen behöver det inte bli lägre COP vid långa gångtider. Försämringen får man bara när man ökar gångtiderna och volymen på varma sidan är konstant.
Skrivet av: srick
« skrivet: 31 mars 2009, 21:08:00 »

Martinei: Se där! Det var ju ett mycket lämpligare pris.. ;) Det borde väl inte vara några problem att använda en acktank från Nibe till en Bosch-VP? Leverantören jag pratar med säljer ju även Nibe..  ;D

Roland: Tack för svaret! Det låter väldigt rimligt, vilken tur jag frågade en extra gång ;) Svaret på 6000kr-frågan (eller 1500 kronorsfrågan ;) är då att ack tanken ska vara lagom? 40L låter ju lagom som knäpptank för att utjämna temperaturen innan vattnet når radiatorerna, då kanske 100L är lagom som ack tank i min blivande anläggning? 250L och uppåt kanske rentav är att göra sig en björntjänst?

Hoppas denna tråd ger andra lite svar också, den har lärt mig mycket...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 31 mars 2009, 20:14:08 »


Mja, egentligen tycker jag att pumpen är lagom överdimensionerad så att säga. Men jag vill maximera gångtiderna och minimera antalet start/stopp på kompressorn samtidigt som jag vill undvika de knäppningar jag räknar med att få i mitt högtemperaturradiatorsystem. knUp huvuddunk


Man skall inte överdriva det här med gångtider och antal start/stopp. Med en bamseacktank som ger låååånga gångtider får man i genomsnitt något lägre köldbärartemperatur och något högre värmebärartemperatur vilket ger lägre COP.
Skrivet av: martinei
« skrivet: 31 mars 2009, 19:13:58 »

Nibe`s UKV 100L är nog en av dom billigaste rek pris på Nibe`s sida 3875:-
Skrivet av: srick
« skrivet: 31 mars 2009, 18:48:04 »

Precis, det hade vi ju.

Mja, egentligen tycker jag att pumpen är lagom överdimensionerad så att säga. Men jag vill maximera gångtiderna och minimera antalet start/stopp på kompressorn samtidigt som jag vill undvika de knäppningar jag räknar med att få i mitt högtemperaturradiatorsystem. knUp huvuddunk

Mitt stora dilemma är att pga dessa saker jag vill få uppfyllda behöver jag (väl) en ack tank, men en 40L kostar ca 1500 medan en 100L kostar 6000 hos leverantören! Kollade nyss med www.dinvvsbutik.se och samma där, fast lite billigare för 100L(~1000kr). Däremot finns istället på rinkaby rör 500L ackumulatortankar för 4000, inte Bosch då iofs men det är väl knappast viktigt...? Därför undrar jag mest om det kommer göra en stor skillnad på de parametrar jag vill ändra på med en 100-500L tank istället för den 40L-tank jag tänkt köpa eller ska jag helt enkelt strunta i allt eller möjligen köra på 40L för att slippa knäppningar och sen vara nöjd?   Sc:,h :-\

Skulle jag t.ex. komma ned från 12-15 starter om dagen som verkar vara normalt till 5 med en så stor tank, fast pumpen då kanske går två-tre timmar istället för 45min t.ex.?  :)

Jepp, skall ha med intern VVB, vi använder inte så mycket vatten att vi behöver extern. Vi har inga tankar på att skaffa bubbelbad eller så heller :)

Hur gick det för dig abrovink, har du beställt?
Skrivet av: abrovink
« skrivet: 31 mars 2009, 17:11:43 »

Har för mig att vi hade liknande förutsättningar...

Är du orolig för att du överdimensionerar pumpen för mycket?

Skulle du slå till på den varianten med intern beredare?

//Janne
Skrivet av: srick
« skrivet: 31 mars 2009, 10:47:10 »

Snart bestämt mig.. (deadline på torsdag)   --/

Nu hänger det bara på installationensdetaljerna; skall jag låta installera 40L knäpptank nu eller skall jag direkt sätta in en större, t.ex. 100L? Såg dessutom att det fanns 500L beg på blocket för samma pris som 40L-varianten... förbättrar 500L drifttiden märkbart? (Dvs går längre och mer sällan?)  b00k Sc:,h

Och finns någon fara med att köpa en beg ack tank?

Tacksam för allt hjälp och alla tips!  Thumbsup

Mvh Stefan
Skrivet av: srick
« skrivet: 27 mars 2009, 07:33:26 »

Aha, tack för klargörandet Roland!  Thumbsup

Är det f.ö. okej att skriva ut leverantörers namn här på forumet i syfte att få reda på om någon har några erfarenheter av dem? Var kan man isf göra det?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 mars 2009, 21:13:41 »


3kW låter väldigt lite.. är det brutto så att säga, innan t.ex en 7kW-pump kramat ut 7kW ur 3kW värme mha kompressorn?

Jag tog 3 kW bara som exempel. En pump som ger 7 kW kommer att ta ungefär 5 kW från borrhålet. KBin blir då ungefär noll grader när pumpen går dygnet runt en längre tid och KBut några grader lägre.     

Citera
Vad blir då skillnaden om jag istället låter borra 170m aktivt?

Köldbärartemperaturerna blir ungefär 1,5 grader högre. Det minskar pumpens elförbrukning med 3-4 %.

Citera
Så VB in är 8 ºC och VB ut 3 ºC, finns det en risk för utarmning/frysning om man tar ut mer ur ett 140m hål?

Köldbärartemperaturerna blir lägre, in runt noll och ut några minusgrader. Det finns ingen risk för utarmning. Det enda som händer vid ökat effektuttag är att temperaturerna blir lägre, tar man ut dubbelt så hög effekt blir temperaturminskningen från utgångsläget dubbelt så stor. Tar man ut så hög effekt att temperaturen in blir lägre 3-4 minusgrader kan borrhålet frysa igen. Men det är det ingen risk för med en 7 kW pump.
Skrivet av: srick
« skrivet: 26 mars 2009, 11:19:52 »

Så 20-30 aktiva meter till är att föredra? Det verkar ju aldrig vara fel med djupare brunn iofs.

3kW låter väldigt lite.. är det brutto så att säga, innan t.ex en 7kW-pump kramat ut 7kW ur 3kW värme mha kompressorn?

Vad blir då skillnaden om jag istället låter borra 170m aktivt?

Citera
Göteborgstraketn är  berget ca 8 grader kan man alltså ta ut 3 kW kontinurligt och få en köldbärartemperatur på 8 - 3/0,6 = 3 grader.
Så VB in är 8 ºC och VB ut 3 ºC, finns det en risk för utarmning/frysning om man tar ut mer ur ett 140m hål?

Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 mars 2009, 09:55:07 »


Nu till den svåra nöten; räcker verkligen 140m för både min uppvärmning och frikyla? Vill man inte normalt lägga till 20 borrmetrar när man använder frikyla? Den används ju bara på sommaren ändå då pumpen knappast tar ut mycket värme ur berget.. tvärtom tillför man ju värme..? b00k Hoppas någon kan och vill förklara 

Det beror på hur mycket kyla man vill ta ut och vid vilken temperatur. Med 140 meter aktivt borrhål skall det gå att kontinuerligt (alltså dygnet runt under längre tid) att ta ut eller tillföra 0,6 kW för varje grads temperaturskillnad mellan köldbärare och berget. I Göteborgstraketn är  berget ca 8 grader kan man alltså ta ut 3 kW kontinurligt och få en köldbärartemperatur på 8 - 3/0,6 = 3 grader. Tillför man 3 kW kontinuerligt blir temperaturen 8 + 3/0,6 = 13 grader.

I fallet frikyla lär man inte behöva kyla kontinuerligt utan kortare tider och då kan man ta ut högre effekt för samma temperatur på köldbäraren. 
Skrivet av: srick
« skrivet: 25 mars 2009, 19:04:41 »

Se där!

Fick in en till offert idag, trevligt!  :D

* Nibe 1225-8 (kanske Bosch 7kW), 140m aktiv borra 110 000:- plus 4000:- för 6m foderrör
* Frikyla 10 000:- plus konvektor

M.a.o.för ungefär samma pris (132 000 för Bosch 9kW, 160m, totalentreprenad med förberedelse för frikyla) som den tidigare offerten får jag även komplett frikyla på köpet!   :D  studs

Tyvärr ingår inte container för borrslam, men hittade ett cirkapris på nätet från 2006, ca 1000kr plus 100kr/kubikmeter, kan det stämma ungefärligt idag? Troligen ingår heller inte borttagning av gammal panna, men så länge den kopplas loss kan jag tänka mig att köra iväg den själv på ett flak.. ;) Och så var det ju det där med ack.tank... :)

Nu till den svåra nöten; räcker verkligen 140m för både min uppvärmning och frikyla? Vill man inte normalt lägga till 20 borrmetrar när man använder frikyla? Den används ju bara på sommaren ändå då pumpen knappast tar ut mycket värme ur berget.. tvärtom tillför man ju värme..? b00k Hoppas någon kan och vill förklara   Sc:,h

Skulle jag välja till 30m aktiv borra skulle det gå på ca 8000kr till. 170m aktivt kanske är over-overkill?  ;) Då hamnar vi ju lite högre i pris men fortfarande med frikyla..
Skrivet av: srick
« skrivet: 25 mars 2009, 14:10:08 »

Oj, det var mycket arbetsvolym!

Det kommer jag nog inte ens i närheten av med mitt radiatorsystem, inte ens med 40L tanken misstänker jag..

Skrivet av: LME
« skrivet: 25 mars 2009, 13:14:40 »

Vi håller på och konverterar från direktel. Har satt upp rejäla radiatorer som kan svälja mycket effekt så det bidrar kanske till att driften går bra. Radiatorsystemet innehålle nu ca 130 liter + 200 liteter volymförstorare. 20-25 liter vatten (minst) per kw värmepumpseffekt är ett riktmärke.
Mvh
Lars
Skrivet av: srick
« skrivet: 25 mars 2009, 12:34:32 »

Ah, tack för det! Det är faktiskt ett av mina orosmoment..

Ja tvåhundra liter plus volymen i radiatorsystemet ger... 250-300 liter? Vet inte hur mycket volym som kan finnas i mitt system men det kan väl knappast vara mer än 50L? 10 "stora" radiatorer (mellan 1 och 2.5m breda) och 4 små (ca 50cm) som är väldigt tunna. Plus vad som finns i rören då men det är väl inte mycket, en liter per 10m rör kanske?

Tanken var ju annars om jag skulle testa utan ack tank och installera sedan om det behövs, men jag vill få klart allt på en gång..
Skrivet av: LME
« skrivet: 25 mars 2009, 09:50:37 »

Angående volymförstorare: vi har gamla varmvattenberedaren på 200 liter till  en Nibe 1135-10 vilken är "överdimensionerad", normalt hade man valt en 1135-8. Fungerar kanon, 10-12 starter per dag, bra varmvattenkapacitet och ingen elspets. Tveksam till att 40 liter gör någon jätteskillnad, dvs kan bli många starter(reservation för att jag inte lusläst tråden). Lycka till.
Mvh
Lars
Skrivet av: srick
« skrivet: 25 mars 2009, 06:52:26 »

Hehe skämtar du ;)

Jo en 7kW är tillräckligt enligt kalkylerna men just pga högtempsystem och framtiden-är-ett-oskrivet-blad så vill jag överdimensionera, det kostar en hundralapp extra ungefär... :)
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 24 mars 2009, 22:48:56 »

Allt handlar om hur mycket mer du kommer att förbruka i ett senare ganska snart skede, med dina 18 000 tycker jag en 7kW  är tillräcklig. 9kW med 160m borra funkar alldeles utmärkt det oxå då din förbrukning är så låg och du kan utöka din förbrukning rätt mycket i framtiden och ändå ha en väldigt bra täckning!
Beslutsångest?  ;)

Skrivet av: srick
« skrivet: 24 mars 2009, 11:32:02 »

Operation prutning gick sådär, fick arbetskostnaden för acktanken men inget mer. Han hade gett ett så pass bra pris redan. Misstänker att acktanken kommer bli en bra investering ändå pga att jag kommer ha så hög framledningstemperatur. b00k

Men en sak gnager mig, borde jag borra djupare än 160m (ej aktivt)? Ska troligen ha frikyla men i kalkylen ovan räknade ju programmet med 100m aktivt vilket ger 105-120m borra och kalkylen klarade ju sig förbaskat bra ändå?  :,v(

Hoppas någon har tid att lägga ett par tankar, det hjälper mycket! :)

Skrivet av: srick
« skrivet: 22 mars 2009, 20:21:20 »

Tjenixen!

Nu drar det verkligen ihop sig, fick ett skapligt erbjudande från leverantören med Bosch... en 9kW med 160m inkl all installation och förberedelser för frikyla för 132000. Vill ha ack tank och minst 160m aktivt men lurar på bästa metoden.

Hursom... räcker 40L som arbets/knäpptank? Det borde ju jämna ut temperaturen innan VB når elementen plus att VP får lite mer volym att jobba med och slipper starta och stoppa så mycket.. väl?  Sc:,h

Skall dessutom installera frikyla så jag misstänker att ett djupare hål inte skadar... Men det verkar i offerten nedan som att det inte behövs ett djupare hål, är det onödigt att begära det? Tycker Jarlens tips verkar vettigt och dessutom vet man ju inte vad som händer i framtiden..

Bifogar en kalkyl på hur systemet skulle stödja mitt hus. Notera att framledningstemperaturen är 65 grader vid DUT för att mina element är så tunna  :(

Verkar kalkylen kunna stämma? Känns det vettigt? Programmet rekommenderade en 6kW men det kostar inget extra (förutom borrdjupet) att ta en 9kW och med en sån verkar jag ju klara mig hur bra som helst..

Hoppas ni hinner kommentera snart, förhoppningsvis är detta sista frågan... :)

TACK ALLA!  Thumbsup
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 11 mars 2009, 23:29:13 »

100 liter är inte för mycket, alltså kanske inte nödvändigt i alla fall men inte för stort på nåt sätt för pumpen att jobba med.
Jag har satt in ett antal 300 liters ack tankar till lite större villa pumpar 14 och 17kW, om det är rätt är en svår fråga, från fall till fall som sagt och mycket beroende på anläggning.
Skrivet av: srick
« skrivet: 11 mars 2009, 20:50:48 »

Så med en 40L ackumulatortank borde jag har 40+5+<volym i radiatorer och rörsystem> liter vatten som VPn jobbar mot? Kan det bli för stor volym? Dvs är 100L för stort för ett radiatorsystem? Vill minnas att jag sett folk som använder 120L-tankar på forumet?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 mars 2009, 20:15:54 »

När den går i radiatordrift är det kanske runt 5 liter vatten i själva pumpen som ingår i flödet. Det är rörsystemet och radiatorerna som bestämmer vattenvolymen.
Skrivet av: srick
« skrivet: 11 mars 2009, 19:28:18 »

Ah okej, jag har bara radiatorer i dagsläget. Det kommer troligen vara så några år framöver också, om inget händer så jag måste lägga om golv av någon anledning ändå..

Hur stor vattenvolym har en IVT/Bosch internt att jobba med? Är det något problem med att investera i den större tanken direkt trots att jag har radiatorer? Kommer det slita mer på VPn?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 mars 2009, 19:19:06 »

Man rekommenderar åtminstone 20 L vatten i systemet per kW pumpeffekt. Ett golvvärmesystem innehåller inte så mycket vatten så där behövs nog den större tanken. Golvvärme med radiatorerna kvar (bör ge superlåg framledningstemperatur) kan blir en annan sak.
Skrivet av: srick
« skrivet: 11 mars 2009, 18:55:55 »

En undran, till Bosch-pumpen vill jag ju ha en ackumulatortank. Säljaren kunde erbjuda en 40L och en 100L. Han menade att 40L räcker som knäpptank, men jag tänkte att en 100L borde göra att pumpen går längre och värmer upp vattnet och kan sedan vila lite längre medan vattnet i tanken svalnar.

Mao; är 100L lagom till en 9kW HT+?
Skrivet av: srick
« skrivet: 10 mars 2009, 14:56:00 »

Hej Jarlen och tack för tipset!  Thumbsup

Jag har faktiskt tänkt spara den lilla saken till sist som en sista förhandling ;)

Vet inte om det blir 200m, men 170m aktivt eller så hoppas jag kunna få iaf :)

Edit: Jag måste fråga; varför installerade du en volymförstorare? Gick pumpen ofta eller hade du knäppningar?

Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 10 mars 2009, 12:53:04 »

Jag är inte så haj på prisbilden, men jag installerade en Nibe 1135-10 med en VVB 300/200 i dec -07
Pris "in alles" med 210 meter borra blev 152 600:-

Ett gott råd jag vill ge dig, är att ta till borran ordentligt. När jag tog in offerter så offererade de flesta firmorna, ungefär de borrdjupen som du fått föreslagna, men det var ingenting jag reflekterade över, jag hade redan bestämt mig för att ha minst 200 meter djup energibrunn, och det är ingenting som jag ångrar. En högre temp på KB in innebär att du kan ha en högre temp på VB fram och ändå ha ett bra cop. Thumbsup
Skrivet av: srick
« skrivet: 09 mars 2009, 19:13:09 »

Tack Mr.Energi, detta forum är grymt! :)

Idag hände något roligt, den leverantör som hittills ansträngt sig mest och gett bäst intryck berättade idag att han kunde ta fram en offert på en Bosch EHP-LW värmepump åt mig, trots att han inte saluför det märket annars! Han säljer nämligen Nibe och jag ville veta vad en 1235 skulle kosta eftersom jag är intresserad av den högre VB-temperaturen som den och IVT HT+ ger... Det kallar jag ansträngning...  Thumbsup studs

Vad jag kan se av produktbeskrivningen på Bosch hemsida så är den bergvärmepumpen egentligen en CxHT+ fast med en annan front och ett annat namn, de har möjlighet till samma höga temperatur ut på VB. Alla värden matchar exakt, styrdatorn är samma och t.o.m. vikt och övriga dimensioner är i princip exakt likadana. b00k :)
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 09 mars 2009, 07:42:36 »

En volymtank runt 100 liter kostar normalt ca 3-4000:-extra  till villor.
Om du ska ha den eller ej är upp till dig, jag offererar oftast volymtank, ex. för att vissa system med lite vatten bör ha en värmereserv att jobba mot när VP gör varmvatten och dels för att att eliminera div. andra problem som för hög retur på radiator temp eller knäppningar i rörsystemet.
Dock kan du ha tanken till olika saker beroende på hur du kopplar den.
Knäpptank, arbetstank, volymtank är samma sak.
En vanlig C7, C9 etc kan göra 60 grader, en Ht plus kan göra 65 men kostar mer. 
Skrivet av: srick
« skrivet: 08 mars 2009, 21:05:47 »

Tack Carl och Roland!  Thumbsup

Citera
150 meter är nog totalt borrdjup, jag har intrycket att IVT:s installatörer tar framräknat rekommederat djup och lägger på 20 meter för djup ner till berg och grundvatten om det inte är speciella förhållanden.
Har faktiskt bara träffat på två, den ena är noggrann och anger aktivt djup vilket är väldigt trevligt.  Thumbsup

Citera
Värmebärare och radiatorslingan är samma sak.
Aha, check. Är det ovanligt eller dåligt av dem att INTE isolera radiatorslingan?

Citera
Om golvvärme skall installeras om några år verkar det bortkastade pengar att välja en högtemperaturvariant.
Sant, har faktiskt inte tänkt på det så... Iofs är inte idén helt förankrad hos min äkta hälft men så har jag tänkt iaf  *roflmao* --/

Citera
Dubbelmantlad innebär att den har en yttre mantel för värmebäraren som då kan värma varmvattnet i inre manteln.

Eftersom det är en C7 så har den en inbyggd dubbelmantlad VVB, jag fattar inte varför de vill precisera detta. En C7 exklusive dubbelmantlad VVB är ingen C7, det är en E7.
Haha ja du ser, vad gör man inte för att få ett förslag att låta attraktivt? Lite OT men en bilförsäljare idag försökte få oss att ignorera att vi skulle förlora 43000 kr i värde på bilen under ett år men att vi sparade 60kr/år i bilskatt på att köpa en ny likadan. Han sålde ingen bil, till oss iaf...  :D knUp

Vad tycker ni om priserna och vad tror ni om volymtanken? Är det förresten någon skillnad mellan en knäpptank, volymtank och arbetstank? En ackumulatortank är väl en som egentligen är tänkt att agera arbetstank åt flera energikällor på samma gång, eller?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 07 mars 2009, 13:48:52 »

IVT HT+ C7 inkl. dubbelmantlad VVB (vad innebär det?)

Dubbelmantlad innebär att den har en yttre mantel för värmebäraren som då kan värma varmvattnet i inre manteln.

Eftersom det är en C7 så har den en inbyggd dubbelmantlad VVB, jag fattar inte varför de vill precisera detta. En C7 exklusive dubbelmantlad VVB är ingen C7, det är en E7.  ::)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 mars 2009, 13:41:25 »


IVT HT+ C7 inkl. dubbelmantlad VVB (vad innebär det?)
.................

150m borra (ej specat om aktivt eller ej)
.................

Isolering av värmebärare ingår ej (är detta radiatorslingan?)

..........

Frågan är om det är att lura sig själv att lägga 10-15000kr extra på en VP-installation som endast kommer göra nytta ett fåtal dagar/veckor per år (Göteborgstrakten)?


Dubbelmantlad, kan det vara ett annat sätt att skriva kopparfodrad?

150 meter är nog totalt borrdjup, jag har intrycket att IVT:s installatörer tar framräknat rekommederat djup och lägger på 20 meter för djup ner till berg och grundvatten om det inte är speciella förhållanden.

Värmebärare och radiatorslingan är samma sak.

Om golvvärme skall installeras om några år verkar det bortkastade pengar att välja en högtemperaturvariant.
Skrivet av: srick
« skrivet: 06 mars 2009, 19:54:51 »

Hej igen på er!  ;D

Fick idag (efter mycket om och men) in en till offert! Japp, så är det. Jag har fortfarande inte bestämt mig, men jag skyller det på att jag inte fått de offerter jag velat ha :)

Offerten var:
IVT HT+ C7 inkl. dubbelmantlad VVB (vad innebär det?)
Reglercentral Rego 600 med utomhusgivare
Elautomatik samt elkassett
150m borra (ej specat om aktivt eller ej)
6m foderrör
Demontering/bortforsling av bef panna
Rörinstallation
Elinstallation
Nytt exp. kärl 25l
Cirk. pump ingår i VP
Isolering av köldbärare ingår
Isolering av värmebärare ingår ej (är detta radiatorslingan?)
Ombyggnad och utökning av elcentral ingår ej

För detta vill leverantören ha 139000. Det tycker jag låter mycket iom att varken arbetstank ingår (som han tyckte jag skulle ha!) och att jag dessutom fått en offert tidigare där det ingick för 143000...

Vad tycker ni i panelen?  ;D

Har dessutom haft två till på besök och de har representerat Nibe och Thermia, ingen av dem har tyckt att jag behöver någon arbetstank/volymtank/knäpptank/ackumulatortank. Han idag påpekade dessutom att i värmepumparna finns en större arbetsvolym (~45L) radiatorvatten jmft med min nuvarande elpanna (gammal Nibe) som bara har runt 10L.. CTC har bl.a. Carl N förklarat för mig har en större volym internt men gäller det även de andra märkena? Ville den som rekommenderade tanken bara sälja?  ???

Har Thermia förresten något modell som liksom IVT HT+/Nibe 1235 ger högre framledningstemp (~58 ºC mot ~53 ºC)?

En rekapitulering på de offerter jag fått in (på alla ingår upptagning av borrkax, rör- och elinstall, exp.kärl, dem/bortforsling av panna);
Märke  ModellIngårPris
IVTC9145m aktivt(6m foder), volymtank 120l133900
IVTC7130m aktivt(6m foder)122500
IVTC7HT+120m aktivt, 100l arbetstank, 18l exp.kärl143000(innan nyår och prishöjningar)
CTCEcoHeat 8.5   160m(6m foder), 18l exp.kärl, förberedd för frikyla   134500

Personligen lockar en HT+9 eller en 1235-8 just för att de puttar ut lite varmare vatten endast mha kompressorn, det tror jag är bra för mitt enrörssystem med små radiatorer. Frågan är om det är att lura sig själv att lägga 10-15000kr extra på en VP-installation som endast kommer göra nytta ett fåtal dagar/veckor per år (Göteborgstrakten)?
Skrivet av: srick
« skrivet: 05 februari 2009, 19:04:25 »

Citera
Jepp, Nibe 1235 fixar 65 ºC på framledning och 58 ºC på returen, enligt infon på hemsidan.
Grymt, det här forumet är verkligen hur bra som helst  :D Thumbsup

Pratade med en IVT-säljare igår. Han erbjöd
145 aktivt djup, IVT Greenline C9, volymtank 120L samt komplett installation med borttagning av gammal panna osv för 134000. Dessutom räknade han på 250kr/m arbetskostnad samt 14500 i arbetskostnad för installationen, totalt ~50 000. Är det en okej offert? Det var f.ö. samma säljare som sa att HT+ låg 15000kr högre i inköpspris..

Hur är den i förhållande till CTC-offerten ovan?



Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 februari 2009, 10:44:25 »

Citera
I manualen står det att max returtemp är 58 ºC så det är nog svårt att få upp VVB:n i 65 ºC med kompressorn. IVT:s reklam är väl lite vilseledande, framledningstemp=65 ºC är ju inte lika med VVB-temp men det framgår inte av skrytet på hemsidan.
Jasååå.. Men vad är då poängen med den? Ger HT+ 58 ºC mot 53 ºC från vanliga Greenline? Klart bättre men även vilseledande... en försäljare informerade mig om att HT+ kostar ju trots allt 15000 kr mer...

Gäller samma för Nibe 1225(motsvarar Greenline) och 1235 (motsvarar väl HT+?)?

Jepp, Nibe 1235 fixar 65 ºC på framledning och 58 ºC på returen, enligt infon på hemsidan.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!