Utloggad FrodeR

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hei alle sammen!
Jeg håper noen kan hjelpe meg. Min rørlegger har nettopp skiftet en av sirkulasonspumpene og ekspansjonstanken i varmepumpa mi. Trykket i ekspansjonstanken holder seg nå stabilt, så dette var tydeligvis nødvendig. Jeg får heller ikke flere høyttrykksalarmer, så skifte av sirkulasjonspumpe var også nødvendig?

Bakgrunnsinformasjon:
'Huset er 360 kvm over tre etasjer, bygd i 2007.
Huset er isolert med 15 cm i veggene, og 30 cm i tak, og utstyrt med 2 lags argonfyllt glass.
Balansert ventilasjon som går hele tiden året rundt.
Kollektorslangen går til sjøen.
Pumnpa har gått 30 000 timer siden 2007, og etter som jeg nå skjønner er dette mye

Problemene jeg ser er som følger:
Hussymbolet er borte. Har ikke sett det på lenge på tross av at jeg i kveld stilte romtemperaturen på 25 grader og max tillatt returtemperatur til 28 grader. Varmestopp er satt til 25 grader. Ute er det 17 grader.
Kompressoren starter og går normalt, men all varmen synes å gå til varmtvannstankene. Symbolet viser dette. Jeg har en ekstern tank på 180 liter.
I det kompressoren stopper sendes det ca 32 graders varmt vann til huskretsene i ca 30 sekunder. SÃ¥ stenges det.  dontknow
Jeg måler dette på poolkretsen som ble montèrt etter at disse problemene oppsto. Denne kretsen er bare 2 meter lang og går gjennom en Funke plateveksler. Det er ikke mòntert styringssystemer på denne kretsen, så den er som en hvilken som helst golvkrets.
Jeg har prøvd å stille på ganske mye, men har måttet gått tilbake til fabrikkinnstillingene etterhvert, da ingenting har hjulpet.

Følgende verdier er avlest en time etter de nye innstillingene:

VARMEKURVE
Kurve             36
Min                28
Max               55

TEMPERATUR
Rom              25
Turtemp         30 (31)
Returtemp      25 (48)
Varmtvann      45
Integral         -26
KP VP Fra        62
KB VP Til        13

Utloggad FrodeR

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat 750 (12,3 Kw) fra 2006 varmer dårlig
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2013, 20:31:22 »
Det ser ut som om det skjer noe i kjelleren nå. Kompressoren går uten stans, og det begynner nå å gå en jevn strøm av 32 graders varmt vann inn til varmeveksleren.

Utloggad FrodeR

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat 750 (12,3 Kw) fra 2006 varmer dårlig
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2013, 22:40:18 »
Integralen er nå -162, men pumpa leverer bare vann med en temperatur på 31,7 grader. Kompressoren går konstant.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Diplomat 750 (12,3 Kw) fra 2006 varmer dårlig
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2013, 09:12:28 »
30000 h pÃ¥ 6 Ã¥r tyder pÃ¥ att värmepumpen är klent dimensionerad.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad FrodeR

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat 750 (12,3 Kw) fra 2006 varmer dårlig
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2013, 10:36:59 »
Ja, enten det eller så har vi hatt en veldig høy comforttemperatur. Kona liker at det er varmt for å si det sånn. Jeg har ikke hatt tid til å sette meg inn i pumpens funksjonalitet før nå, og innstillingene har vært de samme hele tiden med unntak av justering av kurve og temperatur.

Utloggad FrodeR

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat 750 (12,3 Kw) fra 2006 varmer dårlig
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2013, 13:35:32 »
Jeg fÃ¥r ikke opp temperaturen. Heller synker den. 30,5 grader til poolen nÃ¥  Sc:,h

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat 750 (12,3 Kw) fra 2006 varmer dårlig
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2013, 13:56:38 »
30000 h pÃ¥ 6 Ã¥r tyder pÃ¥ att värmepumpen är klent dimensionerad.  Sc:,h
Jag uppfattar det som han har pool också.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Diplomat 750 (12,3 Kw) fra 2006 varmer dårlig
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2013, 14:11:13 »
Jeg fÃ¥r ikke opp temperaturen. Heller synker den. 30,5 grader til poolen nÃ¥  Sc:,h

Det är kanske högre flöde på värmebäraren eftersom cirkpumpen är ny, kan du ställa farten på den cirkpumpen?
Kolla framledning och retur på värmepumpen, hur stor temperaturdifferans är det och hur såg det ut innan bytet av cirkpump?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad FrodeR

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat 750 (12,3 Kw) fra 2006 varmer dårlig
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2013, 15:57:17 »
Hei alle sammen. Tusen takk for interessen. Jeg har pool, men den ble ikke koblet før etter at jeg fikk problemene. Jeg mÃ¥ler nÃ¥  :dt: pÃ¥ tur og retur til varmeveksleren, fordi avstanden dit er bare 2 meter fra varmepumpa. Jeg har hhv 27,7 pÃ¥ retur og 31,4 pÃ¥ tur. Dette skjer pÃ¥ tross av at jeg har kurve 50, satt romtemperaturen til 30 grader og varmestopp 10 grader over utetemperaturen. Uansett hva jeg gjør, sÃ¥ produserer ikke VP mer en 31,7 graders vann. Jeg kunne tenkt meg mye mer enn det.

Utloggad FrodeR

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat 750 (12,3 Kw) fra 2006 varmer dårlig
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2013, 16:09:59 »
Jeg har stilt hastigheten på begge sirkulasjonspumpene til det halve av normalen. Derfor har jeg nå 31,7 grader på turvannet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Thermia Diplomat 750 (12,3 Kw) fra 2006 varmer dårlig
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2013, 15:28:58 »
Det är fortfarande för högt flöde, tempdiffen mellan framledning och returen ska vara 7-8 °C, prova att ställa ner farten ytterligare på cirkpumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad FrodeR

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat 750 (12,3 Kw) fra 2006 varmer dårlig
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2013, 21:36:14 »
Takk for rÃ¥d CarlN. Jeg har stengt litt av pÃ¥ turvannet sÃ¥ langt, men det hjelper ikke.  :dt: er uforandret, og temperaturen er fortsatt ca 31,7 grader. Jeg skal ta ned hastigheten pÃ¥ pumpene ytterligere som du foreslÃ¥r. Kan Ã¥rsaken til de lave temperaturene ha sin Ã¥rsak i at utetemperaturen ligger pÃ¥ ca 16 grader?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!