Skrivet av: Rinda
« skrivet: 01 juni 2005, 03:03:41 »Vilekn typ av radiatorsystem har du, har du enkelpanelradiatorer eller "stora feta" radiatorer. Om du har ett högtempsystem så kan det vara mer ekonomiskt att köpa en lite mindre pump, då den inte får lika höga framledningstemperaturer som en lite för stor värmepump...
Hmm... Om jag förstår Rickard rätt menar han att man med en större pump får kortare gångtider, med fler start & stopp än vad som kanske är acceptabelt ur slitagesynpunkt, eftersom pumpen producerar den nödvändiga energin snabbare.
För att kompensera för detta gör man normalt justeringar i styren (ökar gradminuter, hysteresvärde o.s.v.) och tillåter pumpen att arbeta med större avvikelser från börvärdet på framledningstemperaturen. Komfortmässigt känner du knappast av detta eftersom huset är för trögt för att hinna svänga med. Huset kyls av/värms upp mycket långsammare än själva radiatorerna.
Däremot kan du, om ditt hus kräver höga framledningstemperaturer vid kyla (har små radiatorer) hamna i den situationen att den större pumpen tidigare kommer upp i sin maximala arbetstemperatur med resultatet att den bryter för högtemp. och måste återställas manuellt för att starta igen.
EXEMPEL
Huset kräver en framledningstemperatur på 52gr en kall vinterdag. (Börvärde=52gr)
Den lilla pumpen går 4h för att sedan stå 20min. Framledn.tempen. pendlar mellan 48 & 56gr.
Den stora pumpen som har fått styren justerad eftersom den startade/stoppade 3 gånger i timmen tidigare på hösten, går nu ungefär 3h och bryter sedan för högtemp. Den har då hunnit höja framledningstemperaturen till 61gr. Inställningarna i styrdatorn gav den lov att svänga 15gr från börvärdet.
Tänkbar lösning: Installera en ack.tank för längre gångtider och återställ styren.