« skrivet: 12 januari 2006, 21:09:08 »Hej.
Att det står Tillskott i displayen men ingen lampa lyser är helt normalt.
Det betyder att tillskottstimern (normalt 60 min) har räknat ner till 0 eftersom inte temperaturen kunnat höjas med enbart kompressorn. Sedan börjar en annan timer räkna och det är den som bestämmer hur snabbt de olika tillskottsstegen ska slå in (standard 3 steg).
Det är först när den andra timern kommit till 33% eller 50% tillkott (beroende på inställning) som elkassetten slår till och en lampa tänds.
Söker du här på forumet kommer du hitta mycket information om dessa timers och hur du kan ändra dess inställningar.
/Peter