0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
jag vet inte vilkan medeltamp vi haft senaste dagarna, men det har varit 18-19 minusgrader på mårnarna när jag gått upp vid 06:00.det har nog varit 7-10 minus på dagarna & sol.men på dessa 3 dygn så har jag 54 starter & 43 driftstimmar.jag har inte koll på tiden då jag läste av sist, så det kan hända att vi har några extra timar med här, men om vi låssas att det är 3 dygn presis så har vi.18 starter / dygn &14 driftstimmar/ dygnkonstigt att jag kan ha nästan lika många starter helatiden?
jag kan ju redovisa elförbrukningen också när jag ändå är igång160kw på 3 dygn = 53kw/dygnom jag nu haft 14 drifts timmar & pumpen drar 2,3kw i snitt så borde 32,2kw vara uppvärmningskostnaden & 20,8 vara hushållselkan man räkna så?
Trösta dig med L/V VP tar elpatron helt över vid minus 10.Du har ju vinst mer till minus 20 eller mer..?NU med minus 4-5 går min L/V kontinuerliugt alla 24 timmarna, utan stopp..(med omväxling på avfrostn som sker bara var timme)Min VP bränner utan tillskott 51KWh nu då den går kontinuerligt.DIN FÖRBRUKNING ÄR LITEN MED NORRLANDS MÅTT?
den inbygda beredaren på 160 liter är nu seriekopplad med radiatorerna som en volymförstorare. vilket behövdes i mitt system då pumpn är "en aning" överdimensionerad.
Hmmmmmm skulle va intressant om du fick "riktig" kyla.Igår hade jag -17, men det är inte heller nåt att tala om Lite konstigt att du inte får längre stopp nu med ökad volym för värmekretsen... du kan iofs höja gradminuterna betydligt när du har ökat volymen.Citeraden inbygda beredaren på 160 liter är nu seriekopplad med radiatorerna som en volymförstorare. vilket behövdes i mitt system då pumpn är "en aning" överdimensionerad.Det där var väl ingen lätt manöver? rätt trångt att jobba med??
Det där var väl ingen lätt manöver? rätt trångt att jobba med??
Många som hakar upp sig på mina starter. Själv tycker jag inte att 16 starter är onödigt mycke, har jag fel?jag ahr ju sänkt gradminutrarna för att hålla kvar antalet starter på samma nivå som förut ! Jag vill jobba nära börvärdet.hur många starter / år har ni & vad anser ni vara normalt/ år?jag ligger på ca 4500 starter/år vilket ger ett snitt på 12 starter/ dygn
Citat från: CarMan [quote Många som hakar upp sig på mina starter. Själv tycker jag inte att 16 starter är onödigt mycke, har jag fel?jag ahr ju sänkt gradminutrarna för att hålla kvar antalet starter på samma nivå som förut ! Jag vill jobba nära börvärdet.hur många starter / år har ni & vad anser ni vara normalt/ år?jag ligger på ca 4500 starter/år vilket ger ett snitt på 12 starter/ dygn Vad som är rätt angående antal starter= Är väl vad tillverkarna rekomenderar/anger?? Rätt eller fel ?Jag har ingen åsikt i det fallet. Annat än att det är bra med få starter och bra med så ''tajt reglering som möjligt, allt är en av-vägning/kompromiss.Med 4500 starter/år borde den stoppa 150000/4500= ger ca 31års livslängd= BRATänkte bara att starterna borde bli mindre. Men om du sänker gradminuterna så det är klart då svänger den ''tajtare'' runt börvärdet. Är det inre tanken (VVB 160L) du använder?Den yttre manteln(40L) är den vatten fylld? stillastående vatten eller?tänkte bara att den ev kyler?!eller värmer du den först?Ha det//Konult
Tanken är ju att man ska hinna värma allt vatten i volymförstoraren, men man vill ju inte öka är värdet för långt över börvärdet.
Citat från: CarMan skrivet 21 december 2005, 17:36:05Tanken är ju att man ska hinna värma allt vatten i volymförstoraren, men man vill ju inte öka är värdet för långt över börvärdet.Det var ett av skälen tiill att jag flyttade min givare till efter tanken/Johan
Att flyta framlednings givaren gör samma nytta som att öka på gradminutrarna.skilnaden blir att jag inte längre ser hur varmt vatten jag produserar & jag lurar migsjälv att jag tilverkar kallare vatten än vad jag gör (Jag får ångest varje gång jag ser att pumpen når 40 grader)
Citat frÃ¥n: CarMan skrivet 23 december 2005, 17:59:27Att flyta framlednings givaren gör samma nytta som att öka pÃ¥ gradminutrarna.skilnaden blir att jag inte längre ser hur varmt vatten jag produserar & jag lurar migsjälv att jag tilverkar kallare vatten än vad jag gör (Jag fÃ¥r Ã¥ngest varje gÃ¥ng jag ser att pumpen nÃ¥r 40 grader)Du fÃ¥r ta en titt pÃ¥ mina trender när du har Ã¥ngest över febern hos din värmepump, min kommer över 40 grader varje gÃ¥ng den startar...Â
Glöm inte att ändra Signaturen oxÃ¥Â
Vi har haft -27 grader i natt, -22 grader nu, pumpen vilar med jämna mellanrum, tydligen har sommarens välisolerade utbyggnad pÃ¥ 25 m2 inte pÃ¥verkat sÃ¥ mycket...Skulle tro att jag hÃ¥ller huset varmt utan tillkott ned till ca -32 graderÂ
Har du kört så du har ett års siffror??Har du en undermätare för VP eller är det total el??Varför jag undrar är ju att många här hävdar att har man en för stor pump så får man oekonomisk drift!?Men det kan inte jag se på min maskin!!  Du har ji också en neormt låg värmekurva och stor vattenvolym så pumpen inte jobbar på hög temp så ofta!!Tänk en riktig krigsvinter när det var -30 till -50 här uppe hela vintern... många skulle nog svimma då som har klena anläggningar eller såna som inte går alls vid kyla!?-23 här i morse nu är det bara -20 pga av den "sköna" solen!Historier från kriget....   hästarna stod packade som sillar i skogstallen åt försvaret. Ändå hände det att flera frös till döds över natten... det kommer från en by som heter Dockmyr, rätt nära där min mor är född. då mätte dom -53 på natten!!!!!
Citat från: Rickard skrivet 05 februari 2006, 10:59:33Vi har haft -27 grader i natt, -22 grader nu, pumpen vilar med jämna mellanrum, tydligen har sommarens välisolerade utbyggnad på 25 m2 inte påverkat så mycket...Skulle tro att jag håller huset varmt utan tillkott ned till ca -32 grader ser ju kanon ut!kan du se om din polvärmning på sommaren påverkar tempraturen i marken på vintern 8ränger tempen lika länge?gisnings vis så påverkar det inte, då solen ha överkapasitet, men det är ju en gissning.
06-05-31totalt antal starter 8013Drifttimmar 4271Elmätaren 23138Maj får då:7,8 starter/dygn3,4 tim/dygn705 Kw = 22,7 Kw/dygnUppgifter från valla väder:Medeltemp ute. +11,4Max Temp ute. +24,8Min Temp ute. -2--------------------------------------------Maj 2005 hade följande värden.10 starter/dygn3,3 tim drift/dygn604 Kw = 20,6 Kw/dygnUppgifter från valla väder:Medeltemp ute. +10,6Max Temp ute. +21,8Min Temp ute. -0,6 -----------Väldigt lika väderförhålanden enligt statestiken. värmepumpen visar också på att den fått arbetat nästan lika många timmar, men jag har betydligt färre starter! Enda ändringen är ju varmvatten beredaren & den gör tydligen nytta!
Värmepumpen går i snitt 3,3 timmar. Kb in ligger på +4 grader & börvärdet är iallafall konstant under 30 grader, men min tabell går bara till 35 ºC så vi räknar på det samt +5 ºC för kb.om vi räknar med att 2,5 timmar är värme & 0,8 timme är varmvatten (varmvattnet räknar vi på 5/55)värmepumpen har då teoretiskt förbrukat 5,8kWh / dygn inklusive KB-pump & den har samtidigt produserat 25,8kWh värme. För värning av husetOch varmvattnet står för 2,38 kWh i förbrukning & det blir 7,8 kWhså värmpumpen drar enligt mina gissningar 8,18Kwh/ dygn = 245,4 kWh för denna månadenhushålselen blir då 14,8 / dygn & 459,6 för hela månadenkan det stämma?
Hej Carman,Kan bara hålla med; finfina "vp vv siffror" - du har lyckats få fram efter uppgraderingen till större vvb. Det känns som om vi ligger ungefär lika men jag kör min gamla Exotank på 500l med slingvärmare för vv.Infogar från annan tråd:Julisiffror från Blekinge:501kWh totalt384kWh hushållselger följande värden på vp'n:117kWh37 starter16vp DRIFTTIMMAR ger0,5h/dygn med 1,2 starter/dygnDetta ger 7,31kW/drifttimme!! VP för 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.Måste vara cirkpumpen som tar den största delen av uttaget. Grubblar GrubblarMen va fasen, 117kWh för att fixa varmvattnet till en tvåbarnsfamilj kan man ju stå ut med Följande inställningar funkar för mig ( temp givare vvb sitter i mitten av tanken):Start temp 42°C Stopp temp 50°CDetta ger ca +5-6°C i toppen av tanken och räcker gott och väl till både badkar och duchar. Kan nämna att installatören nästan idiotförklarade mig när jag ville behålla Exotanken. Fortsatt trevlig sommar
Räcker gott och väl med 55-56°C i toppen av tanken. Thumbsup
Citat från: soda skrivet 04 augusti 2006, 10:52:06Räcker gott och väl med 55-56°C i toppen av tanken. Thumbsupdet kanske räcker för att tillhanda hålla det vaten du förbrukar, men varför villman att pumpen inte sak värma fult.värmer du fult kan du skippa eller köra glesare legionella höjningar & varmare vatten i beredaren ger framförellt en bättre gång, med färre startet
Citat från: CarMan skrivet 05 augusti 2006, 16:31:09Citat från: soda skrivet 04 augusti 2006, 10:52:06Räcker gott och väl med 55-56°C i toppen av tanken. Thumbsupdet kanske räcker för att tillhanda hålla det vaten du förbrukar, men varför villman att pumpen inte sak värma fult.värmer du fult kan du skippa eller köra glesare legionella höjningar & varmare vatten i beredaren ger framförellt en bättre gång, med färre startetEffektförbrukningen hos kompressorn stiger ganska kraftigt med högre temperatur.
Kör inte med legionellahöjning då varmvattnet värms i slinga i acktanken - dvs ingen risk för stillastående vatten ThumbsupKanske en höjning av vv stopp till +58°C innebär att antal start minskar till <1start per dygn - får nog testa detta
Bara en liten undran, hur får man 74 timmar på ett dygn