Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Qwertan skrivet 03 september 2015, 21:07:41

Titel: Hjälp mig tyda felet på min Thermia Diplomat
Skrivet av: Qwertan skrivet 03 september 2015, 21:07:41
Hej

Gick precis förbi min pump och fick syn på en massa symboler som jag inte har sett förut. och jag blev genast rädd för att något är fel.
Såhär ser det ut:

(http://i59.tinypic.com/14tn5g2.jpg)

Den lilla fyrkantiga symbolen är tydligen att "driftpressostaten" (vad f'n är detta?) har löst ut eller att hetgastempen har nått sin max gräns. Vad innebär detta och vad bör jag göra?

Blixen har har förstott symboliserar att tillsatsen är igång. Detta kan väl egentligen aldrig vara bra eller? sen är det en 2a över som jag inte vet vad den betyder.

Kan någon vänlig själ hjälpa mig lösa detta?

Titel: SV: Hjälp mig tyda felet på min Thermia Diplomat
Skrivet av: Rickard skrivet 03 september 2015, 21:11:46
Kan vara att cirkpumpen på varma sidan inte orkat igång, kolla om den snurrar.
Det kan du göra genom att öppna muttern på baksida motorn, om axeln snurrar är det OK, annars kan du hjälpa den igång med en mejsel.
När det hänt mig har jag dragit den fram/tillbaks ett antal gånger för att "nöta bort" den rost som oftast orsakar stoppet.
Kan gå hur länge som helst sen om du får igång den.
Titel: SV: Hjälp mig tyda felet på min Thermia Diplomat
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 03 september 2015, 21:35:32
Hej,
Tvåan betyder tillsatssteg 2, normalt 6kW elpatron.
Steg 1 är 3 kW.
Kan vara så att du bara råkade komma in under en legionella körning.
Då stannar kompressorn mot driftpressostat (är alltid den som stoppar vv körning) och VP fortsätter att värma VV med el till 65°C (lite beroende på inställning).
Fortsatta VP att fungera som vanligt sedan?
Legionella körning sker någonstans mellan en gång per vecka o en gång varannan vecka (ställbart).

Med vänlig hälsning,
Fredrik
Titel: SV: Hjälp mig tyda felet på min Thermia Diplomat
Skrivet av: Tommy E skrivet 03 september 2015, 21:47:06
Ser väldigt anti legionella ut - allt normalt med andra ord.