Har börjat att mäta nu men insett att förutsättningarna har ändrat sej, VP'n behöver inte gå hela tiden nu när det är varmare ute och så fort den stannar så jämnar FL och retur ut sej ganska så fort. Datan nedanför fick jag precis fram:Ute temp 4 ºCKurva 36FL Bör 41 ºCFL Är 32 ºC (precis innan VP'n startade)Retur 31 ºCIntegral -74Rumbör 25 ºCSedan startade VP'n och precis när den hade stannat så hade följande ändrat sejFL Är 50 ºCRetur 34 ºCIntegral 23 Gick sedan upp och mätte slingorna på nedervåningen Slinga 1 in/ut 39/32Slinga 2 in/ut 35/33Slinga 3 in/ut 34/31Slinga 4 in/ut 34/32Slinga 5 in/ut 34/33Slinga 6 in/ut 34/34Har nu en fundering på att slå på elpatronen på 50 ºC ett par timmar och sedan göra samma mätning på slingorna och på så vis simulera en köldknäpp ute.Mvh Johan
Mina funderingar nu är om centralen på Öv (som inte är en Wirsbo utan något annat märke) är lite knepig, jag måste strypa slingorna på Nv ganska så hårt för att få upp flöde till ÖV och när jag öppnade upp systemet så höjdes retur temp ganska så bra. Finns det någon flödesmätare man kan testa systemet med ?
Framledningen är 30(?) slang och centralerna sitter efter varandra (ett T på FL+Retur på NV och vidare upp till ÖV), nej jag har ingen bypass inkopplad mest pga att jag inte har några termostater i drift så vattnet riskerar aldrig att stå still. Vad innebär volymtank ? Är det som en ACK tank till vedpanna ?