« skrivet: 12 november 2012, 21:37:40 »Hoppas det fungerar bättre med 240sek shunten.Ok. Ja, +- 3 grader är för mycket tycker jag. +-1 grad tycker jag är lagom. Ja, jag tänkte VRB 133( klk28) såfall. Precis som du säger ca 600 spänn och jag dubblar tiden en gång till på det sättet.
neutralzon är där shunten inte tillåts jobba
Så står det 3°C betyder det att temperaturen kan vara 3°C över eller under aktuellt kurva utan att shunten får signal öppna/stäng.
Du kan ju prova att sätta neutralzonen till 0
Då får du en direkt reglering så fort tempgivaren säger att du aviker från kurvan och förhoppningsvis kanske då shunten inte hinner öppna så mycket att temperaturen får någon översläng.
Om det inte fungerar tillfredställande med en 240sek motor så föreslår jag att du byter din ventil till en VRG131 eftersom den endast kostar ca 600:- och då kan du använda antingen den motor du har idag med 120 sek eller den du skall prova med 240sek.
Motorn ARA691 kostar närmare 2000:- vilket är ett väl häftigt pris i mina ögon för att få en extra shunt att fungera
Jaha den shunten var så dyr. Annars var den ganska smart. För oftast tycker jag sådana shuntar är alldeles för snabba. Men visserligen kan man ju fixa det i styret på vp som ivt glömt