Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: silverräven skrivet 11 mars 2013, 12:03:11

Titel: Konstig framledningstemp
Skrivet av: silverräven skrivet 11 mars 2013, 12:03:11
Jag förstår inte att returen ligger högre än framledning. Är det fel på shunten?
T1  32,3
start 28,4
stopp  34,6
t2  -3,6
t6   74,3
t8 ut   39,1
t9 in   33,0
t10   33
t11  -9,4
t12   -2,4
 Sc:,h
Titel: SV: Konstig framledningstemp
Skrivet av: Lmf skrivet 11 mars 2013, 12:56:26
Eftersom både T9 och T10 visar samma så ligger nog felet i givaren T1 som har drivit iväg och fått en offset på 0,7 grader

Du kan korrigera T1 givaren men om felet återkommer så skulle jag nog byta ut den.
Titel: SV: Konstig framledningstemp
Skrivet av: Carl N skrivet 11 mars 2013, 14:37:40
Kolla även att båda växelventilerna i 290 A/W funkar som de ska.
Om någon av dem fastnar i läge mot panna/VVB så kommer T1 och T9 visa rätt lika.

Vad visar T3?
Titel: SV: Konstig framledningstemp
Skrivet av: HWS skrivet 11 mars 2013, 15:27:28
Det kan bli sådär också, om VP har kört VV nyss. Där ligger stopptempen vanligtvis mellan 50/55C. Det tar kanske 2 min tills T8 har hunnit ner till strax över T1. Under den tiden höjs T1 snabbt några grader.
Du kanske läste av just då?
Titel: SV: Konstig framledningstemp
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 mars 2013, 15:44:19
Några tiondels grader fel på givarna är inte ovanligt... Systemet är ju sällan helt stabilt och olika givare sitter på ställen som reagerar lite olika snabbt på förändringar. Vet man att dom visar fel och att det inte beror på kvardröjande värme efter VV-körning, eller att dom sitter på ställen som svalnar olika fort så kan man korrigera dom i styrsystemet.

Under husvärmning borde T1 och T8 visa ungefär samma, men om det sitter en bypass mellan VP'n och värmesystemet så är det inte säkert att dom visar exakt samma.
Titel: SV: Konstig framledningstemp
Skrivet av: Carl N skrivet 11 mars 2013, 16:06:58
T1 visar framledning på 290 A/W så den visar mer än ett par 10-delar fel.
Titel: SV: Konstig framledningstemp
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 mars 2013, 16:21:00
Silverräven har inte en 290 A/W...
Titel: SV: Konstig framledningstemp
Skrivet av: Carl N skrivet 11 mars 2013, 16:42:56
Hmmm...
Fast även på IVT 490 sitter T1 på framledningen.  Sc:,h
Titel: SV: Konstig framledningstemp
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 mars 2013, 17:32:45
I så fall är det konstigt... Vi måste veta hur det är kopplat, vart givarna sitter och under vilken fas i uppvärmningen värdena är avlästa.
Titel: SV: Konstig framledningstemp
Skrivet av: silverräven skrivet 12 mars 2013, 09:57:43
I så fall är det konstigt... Vi måste veta hur det är kopplat, vart givarna sitter och under vilken fas i uppvärmningen värdena är avlästa.
Hur det är kopplat vet jag inte men T1 sitter strax efter shunten. Mätvärdena är tagna när den gått drygt halvvägs i uppvärmningscykeln, börvärdet var 31 grader.
Jag har noterat att diffen är störst i början av cykeln och minskar successivt.
Titel: SV: Konstig framledningstemp
Skrivet av: Carl N skrivet 12 mars 2013, 12:45:49
Om din optima är kopplad direkt mot tanken på 490:n så är det inte konstigt att T1 skiljer sig från de andra värdena.
Temperaturen efter shunten kan alltid vara lägre och mycket lägre än temperaturen från/till din värmepump i så fall.
Framledningen blandas ju ut med returvattnet från radiatorerna och det vattnet kan ju vara allt från rumstemp och uppåt.
Titel: SV: Konstig framledningstemp
Skrivet av: silverräven skrivet 12 mars 2013, 13:43:51
Hur det är kopplat vet jag inte men T1 sitter strax efter shunten. Mätvärdena är tagna när den gått drygt halvvägs i uppvärmningscykeln, börvärdet var 31 grader.
Jag har noterat att diffen är störst i början av cykeln och minskar successivt.
När pumpen är i vila så är det samma temp på T1,T8 och T9.
Titel: SV: Konstig framledningstemp
Skrivet av: silverräven skrivet 12 mars 2013, 13:46:54
Om din optima är kopplad direkt mot tanken på 490:n så är det inte konstigt att T1 skiljer sig från de andra värdena.
Temperaturen efter shunten kan alltid vara lägre och mycket lägre än temperaturen från/till din värmepump i så fall.
Framledningen blandas ju ut med returvattnet från radiatorerna och det vattnet kan ju vara allt från rumstemp och uppåt.
Nej den är inte kopplad mot tanken. Jag instämmer i att T1 kan/skall skilja sig, men tycker att det är konstigt att den är lägre än returen. Tempen på vattnet kan ju knappast öka under färden genom golvvärmesystemet.
Titel: SV: Konstig framledningstemp
Skrivet av: Carl N skrivet 12 mars 2013, 13:58:51
Hur är optiman inkopplad?
Titel: SV: Konstig framledningstemp
Skrivet av: silverräven skrivet 12 mars 2013, 14:32:43
Hur är optiman inkopplad?
Som sagt jag vet inte hur dom två enheterna är länkade, men T1 sitter efter shunten.