Titel: Avfrostningen gör att VP får "börja om" hela tiden och aldrig når börvärdena
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 17 januari 2012, 23:56:21
En fråga rörande avfrostningen av EcoAir107. Scenariot är följande:
Det är -5 ute, framledningens börvärde ligger på 45o, nedre tanken ligger på 45 och VP jobbar på för fullt med VPin/ut på typ 42/47, men så slår avfrostningen igång och vips ligger VPin/ut på 40/36 och tempen i nedre tanken rasar från 45 till 41. När avfrostningen är klar så börjar VP komma igång igen och efter en stund är det 40/45, 41/46, 42/47, ... och så ska det avfrostas och så rasar det igen till 40/36, osv.

Är det så det ser ut för er andra också?
Borde inte CP stanna under själva avfrostningen så man slipper nedkylning av tanken, eller är det nåt annat som strular?
Titel: SV: Avfrostningen gör att VP får "börja om" hela tiden och aldrig når börvärdena
Skrivet av: David Rinnan skrivet 18 januari 2012, 00:28:14
Fördelen med att CP går är att den ju fortsätter att pytsa ut den värme som finns där. Samt att den måste cirkulera vätskan för att kunna beräkna vilket värmebehov som föreligger

Om man inte cirkulerar under tiden så kommer värmepumpen bli lurad att tro att allt är ok. Och då kommer du få det kallt inne och behöver höja kurvan. Så vitt jag ser är detta ofrånkomligt.

Hur stor effekten av "problemet" blir torde ha att göra med hur pass dimensionerad man är. Har man är fläskigt stor pump så kommer det ju inte vara något problem att lösa värmebehovet mellan avfrostningarna.
Titel: SV: Avfrostningen gör att VP får "börja om" hela tiden och aldrig når börvärdena
Skrivet av: Lmf skrivet 18 januari 2012, 00:35:40
Stänger du av cirkulationspumpen så får ju inte utedelen någon energi att smälta isen med.
Då kommer det inte dröja länge förrän hela utedelen är en iglo och du får ingen värme alls från pumpen.
Titel: SV: Avfrostningen gör att VP får "börja om" hela tiden och aldrig når börvärdena
Skrivet av: Rickard skrivet 18 januari 2012, 00:40:06
Sen suger ju huset/radiatorerna värme ur tanken medan värmepumpen avfrostar, och du vill ju inte sluta värma huset bara för att VP:n avfrostar.
Titel: SV: Avfrostningen gör att VP får "börja om" hela tiden och aldrig når börvärdena
Skrivet av: 109an skrivet 18 januari 2012, 17:55:51
Det är nog så att din pump ligger och balanserar på gränsen till vad den klarar av,
lite mindre behov=pumpen orkar upp i stopptemp
lite större behov= tillskott
Titel: SV: Avfrostningen gör att VP får "börja om" hela tiden och aldrig når börvärdena
Skrivet av: erp skrivet 18 januari 2012, 18:35:01
Min pump uppför sig något i den stilen, men den går inte dygnet runt, den har en drifttid på 15-20 timmar vid några minusgrader.
Själva avfrostningen går till så här, och vattnet som cirkulerar mellan pump och panna hjälper ju till.

EcoAir är utrustad med hetgasavfrostning. En gång i timmen känner 2 givare av om temperaturen i kylkretsen understiger -2 ºC och om så är fallet, påbörjas avfrostningen.Fläkten stannar, fyrvägsventilen vänder håll, och den varma hetgasen går istället ut till förångaren. Ett pysande ljud hörs, och vattnet rinner av förångaren. När temperaturen på de båda givarna är över +10 ºC, startar fläkten, och den varma hetgasen går istället in i kondensorn, och värmepumpen återgår till normaldrift.

erp
Titel: SV: Avfrostningen gör att VP får "börja om" hela tiden och aldrig når börvärdena
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 18 januari 2012, 22:21:21
Det är nu senaste dygnen som den börjat trixa ordentligt, och nu när jag läste om avfrostningstexten i manualen (som erp citerar) så noterar jag "en gång i timmen". Jag har en känsla av att det sker oftare, fast jag har inga systematiska observationer som belägg för det...
Titel: SV: Avfrostningen gör att VP får "börja om" hela tiden och aldrig når börvärdena
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 18 januari 2012, 23:15:03
Hmm... min känsla var fel. Det var nästan exakt en timme mellan starten på de två senaste avfrostningarna. Så då var det inte det som spökade...