Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 03 november 2008, 18:30:24 »

Det jag kan utläsa av denna är att VP ska täcka vårt energibehov upp till 99% utan eltillstas men frågan är hur det går hiop om den går 12 h per dygn när det är -5 grader i snitt. Är det så för er andra att den går 12H per dygn vid -5 grader eller är det jag som har för "stort" hus för nibes 12kW?

Min VP går ungefär 12 h/dygn vid -5 ºC  och den fixar ca -20 ºC innan elpatron måste stötta.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 03 november 2008, 10:16:50 »

Sedär!

kanske man skall hålla k-ft och låta folk som vet(Roland) svara istället för att dravla...

 :-\
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 november 2008, 21:33:09 »

Så det som står i offerten från Nibe effekttäckningsgrad: 69% är VP och energitäckningsgrad 99% är VP med elpatron?

Det står på en rad i enegriberäkningen: Tillsats energi EL , 95% = 652 kWh per år, men det måste vara en stor lögn då?

Denna energiberäkning är gjord på att vi förbrukade 5,5 m3 olja per år, vi förbrukade i snitt 4,8 m3/ år.

Det jag kan utläsa av denna är att VP ska täcka vårt energibehov upp till 99% utan eltillstas men frågan är hur det går hiop om den går 12 h per dygn när det är -5 grader i snitt. Är det så för er andra att den går 12H per dygn vid -5 grader eller är det jag som har för "stort" hus för nibes 12kW?

Effekttäckning räknas som den effekt pumpen kan leverera dividerat med husets värmebehov vid dimensionerande utetemperatur. 69 % är en normal dimensionering. 69 % effekttäckning ger enligt Nibes beräkningsprogram 99 % energitäckning. 

5,5 m3 olja bör ge 40 000 kWh värme. 99 % energitäckning = 1 % tillsatsel = 400 kWh. Att det inte stämmer med 652 måste bero på att 99 % är avrundat.

12 timmar per dygn vid -5 grader och 69 % effekttäckning tyder på att huset ligger en bra bit norrut. 
Skrivet av: pricken
« skrivet: 02 november 2008, 20:57:33 »

Så det som står i offerten från Nibe effekttäckningsgrad: 69% är VP och energitäckningsgrad 99% är VP med elpatron?

Det står på en rad i enegriberäkningen: Tillsats energi EL , 95% = 652 kWh per år, men det måste vara en stor lögn då?

Denna energiberäkning är gjord på att vi förbrukade 5,5 m3 olja per år, vi förbrukade i snitt 4,8 m3/ år.

Det jag kan utläsa av denna är att VP ska täcka vårt energibehov upp till 99% utan eltillstas men frågan är hur det går hiop om den går 12 h per dygn när det är -5 grader i snitt. Är det så för er andra att den går 12H per dygn vid -5 grader eller är det jag som har för "stort" hus för nibes 12kW?

Effektteckningsgrad betyder att VP klarar värmen själv utan stöd av TS, i ditt fall angivet till 69% av årets 365 dagar, i övriga 31% kommer elpatronen att pyttsa på lite då och då, till en slutnota av 652kWh/år.


Helt normal!
Skrivet av: Hooper
« skrivet: 02 november 2008, 18:19:14 »

Så det som står i offerten från Nibe effekttäckningsgrad: 69% är VP och energitäckningsgrad 99% är VP med elpatron?

Det står på en rad i enegriberäkningen: Tillsats energi EL , 95% = 652 kWh per år, men det måste vara en stor lögn då?

Denna energiberäkning är gjord på att vi förbrukade 5,5 m3 olja per år, vi förbrukade i snitt 4,8 m3/ år.

Det jag kan utläsa av denna är att VP ska täcka vårt energibehov upp till 99% utan eltillstas men frågan är hur det går hiop om den går 12 h per dygn när det är -5 grader i snitt. Är det så för er andra att den går 12H per dygn vid -5 grader eller är det jag som har för "stort" hus för nibes 12kW?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 november 2008, 08:28:11 »

Du har många start/stopp, öka VP-°min i meny 9b till t ex 100 och se vad det ger. Öka även TS-°min till ca 5 x VP-°min.

När VP:n går ca 50% har man normalt som flest start/stopp per dygn, jag tycker att 20 starter/dygn som max är OK.

Och ja, din VP kommer att gå 24 h/dygn när det blir riktigt kallt ute, värmepumpar brukar dimensioneras för 60-70 % effekttäckningsgrad, elpatronen täcker de dagar det blir kallare än vad kompressorn fixar själv.
Skrivet av: Hooper
« skrivet: 31 oktober 2008, 16:36:20 »

Har kört pumpen nu från 19 Augusti.

31 Oktober
Total tid VP: 396 h
Antal strater: 1718

Det som verkar lite knas är att nu sista dygnen har den gått i snitt 12 timmar per dygn.

Mellan 30 Oktober kl 15,30 till 31 oktober kl 15,30, har varit ca -4-5 grader hela dygnet.
Antal timmar: 12 h
Antal starter: 32
Total förbruk. kW: 60 kW inkl hushållström


Kurvlutning 6 och ratten -2

Kb fram och retur är nu efter den kört upp tempen: 2/0


Funderar bara på när det blir -15 grader, kommer den gå 24 h per dygn?


Kan någon säga något när ni ser dessa siffror om allt verkar ok?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 september 2008, 11:16:35 »

Kolla i meny 12 för legionella-intervall och temp, vanligen är det 65 ºC och 14 dagars intervall.

Diff KB sjunker när temperaturen sjunker framåt vintern, ändra inget nu på KB-pumpen.

Kolla om du kan sänka VB-cirkpump ett snäpp, öppna nedre luckan, det är den cirkpump som sitter ytterst.

Skrivet av: Hooper
« skrivet: 14 september 2008, 21:42:47 »

Hej!

Tack för ditt svar, har ändrat till 0 12 nu, behöver man ändra nåt mer för legioneillaskyddet, tex. hur ofta eller sköts det automatiskt när man har inställningen 0 12? Lampan med en kran blinkar långsamt.

Kollade nyss när pumpen gick och då var det KB-fram 9 och KB-retur 5, det är alltså 1-2 för mycket men det kanske ändras när den går en längre period (värmer huset vid minus 20), gick 10 minuter nu.

VB-F/VB-R var nu 35/30  och det ska vara helst 7-8, vad gör man för att sänka det?

Som det verkar nu så är kuvlutning 5 och ratten på 0 perfekt men man kanske får justera åt något håll när det blir kallare.

Tack för din hjälp!
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 september 2008, 11:19:45 »

Hej!
Optimera din VP framåt vintern då det är kallt ute.
Börja med att få till rätt kurva + lutning, reglera inte värmen med några termostater utan bara på VP:n
Kolla tempdiff mellan fram och retur då VP:n värmer huset, diff VB bör ligga kring 7-8 ºC och diff KB 2-4 ºC, justera på cirkpumparna (det sitter vred på sidorna där man kan ställa in farten på dem).

Framåt vintern kan du också räkna på antalet starter/dygn i snitt, detta kan justeras i meny 9b.

Grundinställning 0 10 betyder att el-tillsats inte är tillåten. Jag har aktiverat mitt legionellaskydd (periodvis höjt varmvatten), då står det 0  12 i meny 8. Två tryck på extra VV-knappen fixar detta.
Skrivet av: Hooper
« skrivet: 11 september 2008, 15:08:09 »

Har monterat en Nibe 1225-12kw nu i mitten av Augusti, har kollat runt lite och många säger/skriver att man ska ha rätt inställningar mm.

Vad ska jag kolla? Är det VB-fram/VB-retur, vad ska diffen vara för att det ska vara optimalt? Är det något mer men ska kolla än bara dessa värden?

Det finns i menyn något som heter Grundinställning: 0. 10 vad ska man använda där?

Kurvlutning har jag: 5

VB-fram/retur just nu: 10 & 7

Anläggning
Nibe 1225-12kw
Ytjordvärme: 850 meter
Tidigare olja: förbruk.: 4,8 kubik


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!