Hej Mangan1977.
Jag har snott nedanstående ur installatörshandboken:
http://www.nibeonline.com/pdf/031303-5.pdf(Ligger numera under "sök dokument-äldre" på Nibes hemsida)
För att ställa in rätt flöde i köldbärarsystemet måste rätt
hastighet ställas in för köldbärarpumpen.
Flödet ska ha en temperaturdifferens mellan köldbärare
ut (BT11) och köldbärare in (BT10) på 2 - 5 °C när systemet har kommit i balans (lämpligtvis 5 minuter efter
kompressorstart). Kontrollera dessa temperaturer i meny
3.1 "serviceinfo" och justera köldbärarpumpens (GP2)
hastighet tills temperaturdifferensen är uppnådd. Hög
differens tyder på lågt köldbärarflöde och låg differens
tyder på högt köldbärarflöde.
Kontrollera att rätt program ("Proportionellt tryck") är
inställt på på köldbärarpumpen (GP2). Endast lysdioden
för "Proportionellt tryck" ska lysa runt programväljaren.
Om den måste ställas om trycker du på programväljaren
upprepade gånger tills rätt lysdiod lyser.
Du ställer in hastigheten på köldbärarpumpen genomatt
trycka på "Öka" eller "Minska"-knappen. Håll in "Öka"-
knappen för att ställa in "Max" hastighet.Rätt delta(differens) bruka man säga vara runt 3 ºC. Så antingen nöjer du dig med din förstnämnda inställning eller så ställer du pumpen i "proportionellt tryck" och testar olika hastigheter. Även om pumpen har 10 lägen (10%-100%) så tror jag att 50%, (eller möjligen läget över), är max. Det finns alltså bara 5 eller 6 lägen (Minns inte riktigt)
På min 1145 , som tekniskt är exakt samma som 1245, så ger maxläget en diff strax under 3 ºC och läget under strax över 3 ºC, aldrig får man vara nöjd
.
Förövrigt har man på de nyaste XX45 pumparna byt kb-pump och ställer istället hastigheten mellan 1-100% direkt i menyerna.
//2000