Tjena
I morse skulle jag justera ner värmen på reglerratten. Inget hände. Börvärdet står still. När jag vred på max till höger så slocknade displayen och pumpen slog av sig. Blev väldigt förvånad, inte ska Sc:,h det vara så eller? Kan det vara åskvädret igår som spökar. Allt annat verkar funka.
-
Kolla i meny 17 på "Parallell" när du vrider på ratten så ser du om VP:n reagerar på detta.
-
Fick exakt samma på min 1125 i vintras, det var kretskortet som reglerratten sitter i som var trasigt.
-
Tack för svar, parallell rör sig ej så då måste det vara kretskortet som åkte i senaste åskvädret. I vintras gick kompressorn vid ett strömavbrott. Känsliga grejer...
-
Min reglerratt är nu död för andra gången. >:(
Första gången var 2008.
Som sagt, känsliga grejer.
Frågan är om man ska byta kortet själv eller nyttja försäkringen? Sc:,h
Kortet "Centralenhet" kostade 1524kr i reprapporten förra gången.
Grannens kompressor pajade för övrigt också vid ett strömavbrott, men då fick han en scrollkompressor istället.
-
Jag råkade ut för något liknande för några år sedan,men då var ratten inte helt död utan gav bara konstiga värden. Jag beställde då ett nytt vridmotstånd med samma data på Elfa och lödde dit det på kretskortet. Kostnad: några tior. Sedan dess har det fungerat som det ska. Men man kanske ska ha lött kretskortsmonterade komponenter tidigare för att våga sig på detta.